关于引下线长度问题?

[复制链接]
11
发表于 2009-3-3 22:20:00 | 只看该作者

回复 10# 防雷小林 的帖子

不好意思,我还以为你是他的那个徒弟呢 能受教就是好事了,不要以为带就是手把手地教,那样你永远不会大成,注意顺着他指引的方向走就行了,要想有所成就关键还得靠自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-3-3 23:23:00 | 只看该作者
此做法和要求的前提是:整个机房已经按要求做了等电位连接。 于是,设备金属外壳、设备保护接地、机房接地母排等都可看作是“大地”。 于是,从SPD到“大地”之间0.5米的距离不算要求的过份。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2009-3-4 11:32:00 | 只看该作者

回复 12# 通天雷神 的帖子

哦...也就是说:机房在没整体做等电位连接时,SPD动作后,线路与设备的电压差是U殘压+0.5m的电感压降和电阻压降+引入线的电感电阻降+地极电阻. 当整个机房做了等电位连接之后,则线路相对于机房的其它设备的电压差 仅为U殘压+0.5m 的电感压降和电阻压降. 因此,做了等电位之后,在机房内形成一个"大地",电位差也就减小了很多. 是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报