接地电阻测试求解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-28 15:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接了个水电站测试活路,项目有接地电阻测试、跨步电压、接触电势、共模电压的测试。 水电站地网主要由水网和旱网组成,水网占大部分,地网对角线一千多米,现在遇到的问题是,业主指定了测试接地极的布置位置,我们经过GPS定位,发现距离仅有对角线的两倍不到,如果根据业主要求进行测试,我们担心误差值过大,但因在山区,放线难度过大,如采用架空线路进行测试,又要停电,成本过大,我们提出徙步放线,选择了六公里外的一个土壤电阻较低的地方做泄流坑,但电站又害怕发生安全事故。 关键问题是,如果业主坚持选择他们指定的位置进行本次项目的测试,我们可以采用哪些措施以期减少测试误差?还有相关测试数据可采用哪些方法进行误差修正? 话又说回来,接地电阻是“测”出来的,所以大家不要给我出什么歪主意,商务上有商务上的处理方法,不过技术上,还是想在这得到真诚的帮助。
沙发
发表于 2009-3-1 00:17:00 | 只看该作者

回复 1# 又见星空 的帖子

这问题并不难,而且本该已经有人帮你解决了,只是你在“请教关于通常用四极法测土壤电阻率如何反演土壤结构的问题.”里用奇怪的逻辑和销售的观念去跟人争辩技术问题,现在别人都不敢回答你问题了,既怕被你曲解起反效果,又怕你不满意…… 我去年年底进入这个论坛,远比你来得晚,但我知道,这个论坛至少有三个人可以轻易回答你这个问题,我还差一点,现在你能不能得到满意的回复就不好说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-3-9 12:57:00 | 只看该作者
回复: 其实我也懂,测试线短了,接地电阻值是偏大,还是偏小,大型接地网的测试方法,我也想了解一下,我现在做了一个220KV变电站,没有相关的大地网测试仪,请问租用测试一次,需要多少钱?期待高手的答案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-3-9 13:21:00 | 只看该作者
原帖由 liyangao712 于 2009-3-9 12:57:00 发表 回复: 其实我也懂,测试线短了,接地电阻值是偏大,还是偏小,大型接地网的测试方法,我也想了解一下,我现在做了一个220KV变电站,没有相关的大地网测试仪,请问租用测试一次,需要多少钱?期待高手的答案!
昏倒
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2009-3-19 21:26:00 | 只看该作者
呵呵,如果是企业自测,买个七八千的表随便试试就行了,如果是想从事测试业务,最好还是先把电监委的承试资质先拿到着,地网测试没必要租设备,有两次测试费设备几乎都可以买起了。 我们这次接地这活路,有几家公司和我们争,还有人报价50多万,晕得我哦,我们一半价格拿下来了。就算全新买测试设备也就差不多50万啊。三峡测试也就这个数啊。