DEHN故意把简单的东西加了RFID技术来赚钱。
看了 雷神老大的贴,又多学了新的思路就是原来遥信可以如此包装。利用RFID就可以身价倍增。老外的脑子真好使,但我这里不得不说几句,其实寿命不寿命的对箝压型SPD或组合型SPD来说根本取决于里面的压敏电阻(MOV)的劣化程度。MOV虽有卓越的功能和作用,但是它在各种应力的作用下,总是会失效的,而它的失效模式,多为短路失效模式。当MOV有数千安到数百安的脉冲大电流通过或数百安的较小的脉冲电流重复作用,会造成MOV的高阻的晶界层一个接一个地逐渐受到破坏,在电源电压下,MOV中就会有连续的电流通过,电流值由劣化前的数微安增加到数十毫安级,MOV的本体温度不断升高,随着温度的升高,又使得漏电流更加增大,会形成一种恶性循环,致使MOV失去其优异的非线形伏安特性,这样一来,就会形成高阻抗短路失效;
在暂时电压(是指MOV在持续受到时间以秒计的超过MOV的最大连续工作的电压)作用下压敏电阻器,可能会被迅速击穿,其电阻值可能降低到几欧或几十欧,使短路电流迅速达到几安或几十安或更大,这就是低阻抗短路失效模式。这两种失效最终都会使MOV发生短路。如果没有有效的迅速的保护措施,将失效的MOV及时从电路中脱离,会造成整个供电线路的短路事故,并引起着火或爆炸。设有合金型温度保险丝的压敏电阻(以下简称TMOV),就是针对MOV的上述问题精心研制的,它能避免因MOV劣化、失效产生过热而存在火灾隐患。这是在MOV的过热保护领域一次重大的技术进展和突破。现已获得国内和国际多项专利。并成为国家火炬项目产品。该产品主要为符合IEC61643-1、UL1449等安全标准的电涌保护器配套,提供了合乎需要的保护元件。它既可以作为一个单独元件在电子设备中使用,也可以安装在各种过电压保护器(如TVSS和SPD)中。
TMOV有根据客人需要带遥信功能的产品,具有独立的常开接点,可转换成常闭的劣化指示接点,方便地提供接通告警电路的功能,同时与电涌防护电路完全隔离,可避免相互影响。
这里的告警电路其实就是所谓的DEHN公司的寿命测试的噱头。
目前中国SPD行业90%的客户都选择了这款TMOV作为产品新的功能,大家到市场上留意下即可。
另:此贴不是广告呀。真是想给大家一个了解
|
|