浪涌识别技术介绍 一、什么是浪涌识别技术 浪涌识别避雷器由浪涌开关,多组的MOV(阵列)及一串晶闸管组成(如图) 而浪涌开关由浪涌识别电路控制,在高频浪涌到达时闭合, MOV接入电路, 起保护作用。 在一般的周期过电压下, MOV是不接入电路的。 所以, 此种器件有较高的持续过电压值。 由于MOV在平常时不接入电路, 衰老极慢, 所以寿命很长(五年保修期) 由于MOV回路串联了浪涌开关,尽管此开关的动作速度很快,但无论如何总会加长了回路的响应时间,使元件的残压增加,降低了保护性能。为了解决这个问题,电路中采用“顺序保护技术”。
纳二极管(晶闸管)有很快的响应速度,但是吸收能量的能力很低。如果在电路中加入齐纳二极管(如上图),在雷电浪涌到达时,齐纳二极管首先动作,稍后,浪涌开关闭合,MOV接入电路(齐纳二极管断开纳二极管只在最初的几十纳秒工作),泄放绝大部分的雷电流。这样安排的结果,使元件具有齐纳二极管动作快、响应时间很短的特点。此外由于齐纳二极管的动作时间只有几纳秒。所以,使用一串二极管已经足够,不会带来造价及可靠性问题。 由于“浪涌开关”与“顺序保护技术”的配合应用,使浪涌识别电源保护器具有如下的特点; · 最高容许持续过电压值480V,完全符合国际安全标准1449第二版的要求。 · 响应时间 < 5ns · 残压:720V3KA8/20μs · 在正常情况下,MOV没有接入电路,所以衰老极慢,寿命很长。保修期五年。其中ERICO CRITECTDX系列金属外壳紧凑防爆型防雷器保修期为10年。是目前世界上保修期最长的产品。 二、为什么要使用浪涌识别技术 据了解,在广东、广西、海南、福建等地,都有避雷模块自然烧毁(非雷击)的问题,除产品质量外,大多因产品自然老化或电网不稳定造成。因模块平时并联在220V电网上,内部有漏电流通过,日久天长使其老化,最终导致漏电流不断增大而使其烧毁,该情况较为普遍。为此,国内外许多厂商只能提高模块的动作电压(如350V),但却使残压大大增加至1.5KV甚至2.0KV 美国ERICO公司采用新TD技术,在TDS系列产品中增加了浪涌识别功能,浪涌识别技术的使用,保证避雷模块平常只有及其微弱的漏电流通过,大大延长模块的自然老化时间。既不会因电网波动或零线意外断开而烧毁,又具有较低的残压。目前国内市场上,只有我们能提供这样的产品。 三、 浪涌识别避雷器与普通避雷器性能比较
比较项目
普通避雷器
浪涌识别避雷器
最大持续运行电压(V)
385
480
8/20μs20KA残压(KV)
≥1.5
≤0.96
安全性
因长期接入电路中而易老化和发生自燃起火现象
不易老化、不会出现自燃起火现象
浪涌识别避雷器优势
不仅最高电压高于普通避雷器100V,而残压还低500V

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2009-1-16 14:10:00 | 只看该作者
学习学习.!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2009-1-16 16:25:00 | 只看该作者

回复 2# 清洁工 的帖子

呵呵,共同学习:Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 07:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表