请问各位大大,有谁知道LED广告灯的防雷措施?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-12-16 11:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现场情况: 150米高楼,从顶部向下延伸全楼面外墙覆盖LED广告灯。玻璃幕墙,不保证接地质量。LED肯定暴露在0区了。 LED采用低压供电,时间信号控制。全部LED管串联,信号通过一个管子的同时被放大送往下一个管子。每200根管子一个阵列,一共5个阵列。按照其串联特性,当中一个管子坏掉下面的全部不亮。 问题: 传统霓虹灯管采用220供电和变压器2端保护+等电位+直击雷,但是面对这种新型的LED广告灯,真的没有辙了 从直击雷角度讲,150米的覆盖高度,算2类的话45米以上基本就没有直击雷保护了 算接地,玻璃幕墙如何接地? 安装SPD,如此庞大的阵列要保护到每根管子的信号、电源如何配置? 求助: 各位大大,请问,这种系统如何做防雷?
沙发
发表于 2008-12-17 15:32:00 | 只看该作者
这种广告灯本身是不值钱的,打坏了也没关系 只要防止雷电涌进入大楼内部即可 个人观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-12-17 17:02:00 | 只看该作者
的确,ls说得不错,这种灯一根管子才450,并不值钱 但是这种官子是串联型的,当中的管子坏了,后面的照样不亮,这就造成了一打雷,大楼表面就出现“瞎眼”“缺牙”的状况,非常不美观!给大楼的物业和业主带来极大的不方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-12-17 21:51:00 | 只看该作者
按照你所说的,共计5段,在每段的电源信号进入LED的前端合适位置加装适配的SPD,电源SPD的通流量建议不小于60kA,信号的可能必须大于10kA,接地可以接在玻璃幕墙的钢构上。如果想让LED灯最大程度减小损坏可能你的做如下工作:每一段必须预留一段接地线,所有接地线必须可靠连接,然后两端在电源和信号线进出口处与玻璃幕墙可靠连接。