楼主
发表于 2008-11-24 18:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位仁兄仁妹 土壤电阻率在5000左右,接地体有效长度差不多在140,我们做了一接地网,放了降阻剂,模块等。200m左右环型接地,问一下检测是要如何来测? 还有就是多少欧是合格的?
沙发
发表于 2008-11-24 20:10:00 | 只看该作者
5000?是沙漠吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-11-24 21:18:00 | 只看该作者
按照所学,电阻率大于3000,接地系统的常规接地阻抗因大于35,外部部件或埋地线路的常规接地阻抗会大于15,不过电阻率5000的土地我在教科书上没看到过。至于如何检测,不好意思,我大三,光学了些理论。你知道了答案还请告诉我下:Z :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-11-25 09:13:00 | 只看该作者
原帖由 南气防雷生 于 2008-11-24 21:18:00 发表 按照所学,电阻率大于3000,接地系统的常规接地阻抗因大于35,外部部件或埋地线路的常规接地阻抗会大于15,不过电阻率5000的土地我在教科书上没看到过。至于如何检测,不好意思,我大三,光学了些理论。你知道了答案还请告诉我下:Z :)
标准好学生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-11-25 14:28:00 | 只看该作者

降阻剂的用量

降阻剂每米25-30Kg。降阻剂用可对环境不好哦!虽然我是卖降阻剂的,但是我不主动提出让业主用那玩意。 要考虑后代的幸福啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-11-25 16:33:00 | 只看该作者
降阻剂是什么?可以具体解释下吗?作用机理
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-11-25 16:45:00 | 只看该作者
降阻剂就是水泥
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-11-25 18:25:00 | 只看该作者
呵呵,想不到水泥在防雷领域还有这别称,长见识了,谢谢啊 是真的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-11-25 18:29:00 | 只看该作者
刚百度了下 呵呵 长的是和水泥差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-11-25 19:34:00 | 只看该作者
降阻剂不能等同水泥吧
回复 支持 反对

使用道具 举报