ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: yiyun_lightning
打印 上一主题 下一主题

请教下断路器应该加在SPD前端还是后面,为什么

[复制链接]
11
发表于 2009-3-12 15:33:00 | 只看该作者
怎么会想起问这个问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-3-30 10:29:00 | 只看该作者
我觉得仅仅用断路器的响应时间与SPD的响应时间不是一个数量级来就说雷电流只会造成SPD动作,不会造成空开跳闸是不全面的,难道不会发生SPD先接通,大电流通过空开时造成热脱扣?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-4-4 22:25:00 | 只看该作者
最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-4-23 11:12:45 | 只看该作者
前端,便于更换SPD
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-4-23 11:34:05 | 只看该作者
13# 银狐发表于 2009-4-4 22:25 | 只看该作者 最近查了下资料,SPD与其前端的空开配置是有标准的。不能仅仅因为不是一个数量级就可以随便配空开,而SPD前端空开的选择又要考虑总配空开的型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2009-4-23 11:34:30 | 只看该作者
那个标准?学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-5-21 10:52:52 | 只看该作者
看GB50057-2004图5.4.1-1就知道该装在什么地方了。 听老师说是应该放在前边是因为保护SPD的原因 因为SPD可以保护雷电流但是它就是怕工频漏电流!! 我是个初学者 恳请各位大虾多多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-18 10:56

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表