ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3111|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-9-26 09:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教监控防雷 有一厂区围绕全厂包括厂房及办公楼安装了101台摄像头,其中在室外带云台的摄像头47个,厂区路面都已经硬化.这47个摄像头如果安装3合一信号避雷器应如何解决接地问题.如果破坏路面的话,工程造价将是非常大的,并且这47台摄像头分布在很广的范围,谢谢高手指点 .大胡子老师能给解答吗?听说有不用接地的信号避雷器,能起作用吗?
沙发
发表于 2008-9-26 09:56:00 | 只看该作者
不知道你的带云台的是装在什么上面的 是灯杆还是别的东西上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-9-26 10:12:00 | 只看该作者
清查原来的地网,尽量利用厂区原来的钢结构作为接地引下线,以减少工程造价。 新人发表一点不成熟的意见,不到之处,敬请原谅!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:52:00 | 只看该作者

回复 2# ljjcxy 的帖子

灯杆上的也有,楼房墙上的也有
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-9-27 11:17:00 | 只看该作者
路过来看看了呀 小说阅读网 玄幻小说 言情小说
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-22 02:10

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表