我是新手,做一个冲压车间的防雷,长90M,宽15.高10m,年雷暴日为42,校正系数为1,我算出年平均雷击次数为0.05,请问此车间为几级防雷建筑物,我看防雷分类上并没有关于工业车间的分类,谢谢
沙发
发表于 2008-10-24 15:26:00 | 只看该作者

回复 1# cbswbb2002 的帖子

根据规范要求,我认为是第三类防雷建筑物
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-10-25 08:15:00 | 只看该作者
一般工业厂房 据你的计算应该是3类防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-10-25 17:02:00 | 只看该作者
K取值正确吗?属于危险爆炸环境的几区?如果是一般工业建筑,N=0.05次/a,可不安装防雷装置,如果要装,可按三类。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-10-27 16:05:00 | 只看该作者
K取多少取决于建筑物所处的环境,K=1的话0.05是可以不做防雷的,如果做的话按三类设计就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-11-27 10:44:00 | 只看该作者
:-| :~ :O :Z :+ :#
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-11-27 15:55:00 | 只看该作者
冲压车间厂房 估摸着应该是 钢结构厂房 k取1 冲压车间 没有爆炸危险 属于一般工业性建筑 3类防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-11-27 16:08:00 | 只看该作者

回复 1# cbswbb2002 的帖子

三类建筑..............
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-11-27 22:51:00 | 只看该作者
三类
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-12-2 15:15:00 | 只看该作者
三类
回复 支持 反对