ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4820|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

一个变电站的防雷方案,请多多指教!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-9-11 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个变电站的防雷方案,请多多指教! 以前做了几十个通信防雷基站的防雷接地工程,现在要做变电站的防雷接地工程,心里没有什么底,主要是防雷接地的测量还没有看见过,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2008-9-12 01:09:00 | 只看该作者
20年有效期有点夸张了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-9-12 08:03:00 | 只看该作者
当心,原来就有其他整改措施了,否则,接地电阻不可能是1Ω。如果不考虑这个因素,可能效果很差
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2008-9-12 13:39:00 | 只看该作者

回复 3# towhy 的帖子

请问要怎样考虑一下,能否帮我改善一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-9-12 13:40:00 | 只看该作者
欢迎各位同仁批语指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-9-12 14:13:00 | 只看该作者

回复 1# liyangao712 的帖子

土壤电阻率这么高,面积这么小,不可能是1欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2008-9-12 22:01:00 | 只看该作者
呵,原来的方案是设计院做的,没有办法,测量方法是没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-9-15 00:43:00 | 只看该作者
草看过附件,说点个人意见: 1、土壤电阻率等于没有测。更别说如何取值、如何计算、如何评估。因此,最好还是拿该站的《土壤电阻率勘察测试报告》来看一看。 2、既然要打深井,就一定要知道地质情况。至少要知道站区内地质分层和裂隙水的情况。依“方案”里那一两句话,结合水文地质图判断,此站应该下层4~7米为二叠纪(P)地层,7米以下为泥盆纪(D)地层。是个简单的不能再简单的接地工程。但是最好还是把该站的岩土报告拿出来看看。如没有,那真不知道是什么鬼搞出来的。 3、做变电站的接地,就得专业一点,别乱引用标准。做这个工程关GB50057、GB50169什么事情? 4、设计计算按单层均匀土壤去算,要能在这样一个环境下算出个差不多准确的数字,那是根本不可能的。并且,所谓的这个那个系数根本就没有什么依据,想象出来的。因为,实际上是有依据和出处的,但是和你这个相差太远。可参看《电力系统接地技术》或IEEE 80-2000。 5、依据个人经验判断,如按此设计方案和工艺施工,要达到要求基本不可能。除非去把验收单位搞定,去忽悠。大概计算了一下,0.836Ω。不准确。原因:那土壤电阻率本身就不准确,谈什么计算。 6、要真做,可参看本人所写论文《复杂土壤环境变电站接地网的设计计算》、《矩形复合接地网接地电阻的分析计算》、《复杂地质环境区域土壤电阻率的取值计算与分析》、《变电站接地网工频接地电阻设计计算的改进:基于边界元法对Schwarz公式的修改算例》……
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-9-15 00:46:00 | 只看该作者
最后说一句:本人已退休,不想别人打搅,安心在家抱孩子。该干啥干啥去。OK。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-9-15 13:23:00 | 只看该作者
想骂人了! CAO! 谁偷了我做的方案,抄也要好好抄,不要断章取意!不懂就瞎JB乱搞,连俺的错别字也复制过来! TMD!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-21 22:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表