原帖由 斯峰 于 2008-9-1 22:49:00 发表
现场勘查后,才好做结论,先做个基本分析:
一、楼主提到槽控箱供电有外引架空三相电,经变压整流后为主控板供电,防雷保护仅在整流前的电源上安装了一个广州雷迅的AM2-40/1+NEP型防雷模块(差模保护)。不知道是楼主打错了,还是怎的,既然是三相电源,为何只保护了其中的一火一零??
二、线路没有屏蔽措施,从图纸上看,槽控箱是在铝厂的内侧(即靠近烟囱、料塔一侧),本身就增加了感应电磁脉冲侵入的几率。
漏洞大大的
如果从防雷装置的完善程度与布置规范上说大致可有一下不足:
1.布局不合理:天面避雷带、引下线、接地装置、槽控箱位置等;
2.屏蔽措施不到位:天面无避雷网格、引下线只在建筑物一面引下,各种线槽无有效接地;
3.SPD安装级数不足:架空引入的线路仅在后端安装一级电源SPD(40KA)、一级信号SPD;
4.等电位措施不到位:槽控箱悬浮无接地,箱内避雷器却有接地;
5.SPD 单独做接地与料塔、烟囱的接地却不足20米。
问题多多!!!!!!!
问题的关键是:此次雷击SPD并未动作,槽控箱却被雷击,本人认为还是电磁场感应,并非从某一线路侵入所致。
请各位大虾评判!!! |
|