ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3579|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[其它资料] 请教退藕器的制作

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-26 13:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在两级防雷器之间的距离超过10m时,需加装退藕装置,,小弟很想知道这个退藕装置怎么制作,电感如何计算?
沙发
发表于 2008-11-21 17:00:00 | 只看该作者

回复 1# 刚睡的猪 的帖子

协调电感,现在有2种,35 63的, 最大电压500V, 最大电流35 +63 线路电感:15UH, 一般情况下,前后两极电涌保护器之间连接的电感很小, 不足以祈祷协调功能, 这就需要采用专门的协调电感器来完成这功能.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-11-21 19:46:00 | 只看该作者
两级防雷器之间的距离超过10m时,不需加装退藕器,只有小于10m时(一二级,二三级为5m),才需加装退藕器;但实际工程中很少采用退耦器,因为有电流限制,现在最大才63A,有时根本不行,通常做法是:1.采用一二级能直接装在一起的产品,如DEHN、菲尼克斯公司的。2.直接将线路增加几米,一般都能达到10米,还安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2010-1-31 12:59:26 | 只看该作者
我们一般就是把线拉长,放到静电地板下面也不太占用空间
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-20 03:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表