关于模块化防雷器启动中的困惑?

[复制链接]
11
发表于 2008-8-11 17:06:00 | 只看该作者
为什么会是第二级先启动呢?这样的话,第一级的防护措施还有作用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-8-11 17:06:00 | 只看该作者
这实在是个困惑的问题呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-8-11 20:21:00 | 只看该作者
当然有用 1.第一级开关型的响应时间长,至少100NS以上,第二级限制电压可能50NS、20NS或者更少。 2、第一级的启动电压高,第2级的启动电压低,那么10/350us波形的雷电流来的时候,开始不是峰值,还没达到第一级的启动电压。但是达到了第二级的启动电压,当第2级启动的时候,第一级的启动电压就包括了第2级的残压和你的15米的压降,同时时间也达到了,那么第一级就动作了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-8-12 12:05:00 | 只看该作者
无所谓!即使是后级先动作,只要退耦距离足够,前级也会动作的! 以后这样的入门级问题,通天一律委托CRAZY回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-8-13 13:05:00 | 只看该作者
可惜一直不见你们的“CRAZY”露面回答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-8-13 13:16:00 | 只看该作者

回复 14# towhy 的帖子

还有 我觉得你的回复很空洞!那么入门级的问题你也应该 解释清楚啊那么空洞的回答 算是解惑吗? 你所谓的退耦距离够就行 那么什么距离算是够?5米、10米、15米的来源你知道?你知道为什么是这些距离而不是其他的吗?你知道相应退耦距离的退耦电感是多少吗? 还有你只说了我的第一个答案,那么我的第2种情况你又是怎么考虑的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2008-8-13 20:11:00 | 只看该作者
大家都是从事防雷这份工作,我认为没有什么基础与不基础的问题,防雷是一门边缘学科,也是一门相当复杂的学科,真正意义的防雷跟现在很多公司做的防雷,区别很大,我不是学习防雷专业的,半路出家,也到了很多防雷公司工作过,但是每一个公司在理解标准的含义上不一样,才提出相关的问题,是希望能从真正意义上理解这类问题,有些人在理解上是从响应时间上,有些人理解是从级别上,各种人提出有自己的见解,我们在培训的时候,没有得到一致的看法,我才到论坛上来咨询,是希望能够得到更加理论上的解释,我希望大家能理论联系实际给我解答.
回复 支持 反对