ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 雷老板
打印 上一主题 下一主题

如何避免在测接地电阻时引入的导线电阻?

[复制链接]
11
发表于 2008-9-10 10:45:00 | 只看该作者
线阻的测算很简单,用4102接地电阻测试仪二极法可以测,测的时候线要平顺正直!E连非标准线(加长线)的一个头,PC合起来连另一个线头!仪表打到测电阻档!就可以了!只是误差比较大!万用表也可以测!比较法也可以测!所以第一次使用之前应该先测试线阻。以后就不用了!在实际检测的时候加长线不要饶成圈,那样的话线组的阻抗会很大,测出来的阻值也会偏大!个人观点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-9-10 13:09:00 | 只看该作者
朋友昨天刚给俺算的细阻: 截面mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 电阻(KM)12. 1 7. 41 4. 51 3. 08 1. 83 1. 15 0. 727 0. 524 0. 387 0. 268 0. 193 0. 153 0. 124 0.0991
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-9-15 01:00:00 | 只看该作者
最准确方法:增大测试电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2013-5-6 22:28:04 | 只看该作者
这个问题每次测量环境不一样,线阻值也不一样吧,个人觉得用短线测量个电阻值,再接上长线测量个电阻值,两个值之差就是此次测量精确的长线线阻。要求同一测试点,长线要放直,不能卷在一起,
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2013-5-20 09:54:43 | 只看该作者
围观下,我个人觉得,应当减去线阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 19:39

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表