ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: cs207777
打印 上一主题 下一主题

地磅遭雷击原因

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2008-7-3 13:12:00 | 只看该作者

回复 10F 海儿 的帖子

主要是加装电源的SPD啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-7-3 17:41:00 | 只看该作者

回复: 地磅遭雷击原因

原帖由 cs207777 于 2008-7-3 13:12:00 发表 主要是加装电源的SPD啊
信号SPD安装也应重视
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-7-4 22:32:00 | 只看该作者

回复:地磅遭雷击原因

地磅的工作电压十伏左右,还有个基准电压,设计信号SPD时要注意。这么低的工作电压当做SPD有时还是保护不了的,需要给信号及电源线穿管做屏蔽方可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-7-10 10:21:00 | 只看该作者

回复:地磅遭雷击原因

地磅的传感器,控制线的信号电压在5V左右,最好是在信号支路上串SPD. 串联他不是说防止这段信号线上感应雷,而是怕过压从电源系统引入,在到主机,在到传感系统. 当然电源系统 也要做防雷,而且在D级最好是安装低残压的精细保护防雷器,
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-7-14 08:36:00 | 只看该作者
我们市有多家地磅都遭受过雷击,正常啊,与亏心事无关吧。 地磅电子元件工作电压较低,感应雷电受损也正常的吧 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-7-17 10:00:00 | 只看该作者
地磅的防雷器可是考验呀 哈哈,流量,地磅对防雷器要求很高呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
 楼主| 发表于 2008-7-17 13:43:00 | 只看该作者
谢谢各位啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2008-7-31 15:42:00 | 只看该作者

做了地磅防雷为什么还遭雷击?

我们公司去年春季做了地磅防雷,可是在29日的雷雨天,汽车衡的二次仪表还是被击坏。到底是怎么回事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2008-7-31 15:44:00 | 只看该作者

谢谢各位!请给予帮助

谢谢各位!请给予帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2008-8-1 08:52:00 | 只看该作者
原帖由 lovintcm 于 2008-7-17 10:00:00 发表 地磅的防雷器可是考验呀 哈哈,流量,地磅对防雷器要求很高呀
就是,如果传输的是模拟量,要千万当心,不要搞得数据不准才行(一般数据避雷器都有串联元件)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 01:44

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表