ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: yansy
打印 上一主题 下一主题

请教:防雷接地的一个问题

[复制链接]
11
发表于 2008-8-13 12:57:00 | 只看该作者
不明白楼主的用意`不过呢 据我所知 也有防雷改造施工的人是比较懒,他们不做接地,只测了下电力系统的PE线,一看!啊!接地电阻 小于多少多少,就武断的说这里做了很好的“防雷”接地,反而把避雷器的地线直接接到了电力系统的PE线。就算搞定了。。 这样的话纯粹是乱搞。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2008-8-13 17:05:00 | 只看该作者
从最后一级电源SPD处引接地线到机柜,络交换机防雷器的接地与之就近连接;该接地不能与其他接地体(钢筋等)再有连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2008-8-19 11:20:00 | 只看该作者

共地

可以接在一起,但保证两个系统是一个等电位联合接地体,就是电源地、大楼地和设备外壳地是连在一起,这样会更安全保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2008-11-27 12:43:00 | 只看该作者
很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2008-11-27 15:51:00 | 只看该作者
可以共地,也可以不共地,不共地的话对间距有要求,要大于多少米 所以我做的都是共地的
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2008-11-28 08:55:00 | 只看该作者
最好共地不共线!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2009-1-8 10:46:00 | 只看该作者

回复 1# yansy 的帖子

这问题不好答。 如果连起来,但是设计不好,雷电流窜到其他耐受性较差的设备上去,后果就不好说了。 如果不连接,但是两地网之间的距离太近,同样会形成感应电压影响其他设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 23:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表