发表于 2009-4-6 12:02:00 | 只看该作者
原帖由 我是和尚我怕谁 于 2008-10-26 13:32:00 发表 这回花1万6,大石头山上做到0.7几欧!
此事真实可靠。我证明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

52
发表于 2009-4-6 12:03:00 | 只看该作者
原帖由 我是和尚我怕谁 于 2008-9-24 18:05:00 发表 这个有什么难的。哪个月不在山上做十几个。一个才给8000块,做4欧。辛苦呀。
刚看见。你们做的那接地还这里说的接地有点区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

53
发表于 2009-4-6 17:15:00 | 只看该作者
前两天做一个工厂的防雷接地,搞了几个接地的地方,有两个地方仅仅只埋了一个接地体,但与周边的自然接地体连接起来后,一个0.6一个0.9,但其它的集中接地装置都在2.0以上。为这事和同事争了起来,我同事说我在不了解自然接地体的情况下连接,是一种不负责任的态度,电阻可以测到0.6及0.9是可以过关,但对防雷是否真有效还有待考证;我是认为首先考虑连接自然接地体本身就是正解,无可厚非,我可不是JS。
回复 支持 反对

使用道具 举报

54
发表于 2009-4-8 14:09:00 | 只看该作者
c能不能换土呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

55
发表于 2009-6-11 11:17:30 | 只看该作者
下来,以后看看.学习ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

56
发表于 2009-6-13 20:36:13 | 只看该作者
山高在150米左右,我用扬程45米的水泵3台,才打上去水,是否可用并联地网方法,实在不敢乱开沟了(在岩石上打桩不太可能,打井的机器有近1吨重,根本上不了山),费用实在太大了,我采用楼上的闭合地网方法,效果也 ...
qingdaoele 发表于 2008-6-20 12:17


记得有种山寨货,能上去,找找看,不过供好水,我觉得供水玄乎,打掉你几个钻头还是没问题的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

57
发表于 2009-6-14 22:31:19 | 只看该作者
别听又见星空的 尽瞎出主意 haha