一般性介绍和概念解释

限压元件
  用作限压元件的主要有气体过电压放电器、表面放电器、压敏电阻和二级管以及解耦阻抗器。所有元件都有特殊的优点。为了起到最佳的作用,应该根据具体的应用场合,采用上述元件中的一个或者几个元件的组合来组建相应的保护电路。
  气体过电压放电器由一个装在陶瓷或者玻璃管中的电极构造组成。电极之间是惰性气体,如氩气或者氖气。在达到点火电压时,放电元件呈低阻值。点火电压同过电压的陡直程度相关。
  点火以后过电压放电器上有10至30伏的电弧电压。当放电器处于低阻状态时,会成一个电网后续电流,这个电流的大小同电网的阻搞相关。为了中断电网后续电流,必要时必须串接熔断保险丝。
  FLASHTRAB雷电放电器中的ArC火花隙基于ArC灭弧技术。二个对峙的火花角通过绝缘保持一定的距离。沿开口方向、在电极上面有一块熄弧板。出现过电压时,在绝缘块的上半部进行表面放电。剩余的电弧向外发射,并在熄弧板上碰碎。由此产生的分段电弧将视电网后续电流的大小,在几个千安的范围内安全地被消除。
  表面放电间隙是电极之间装有缘材料的放电间隙,有时也称之为表面放电器。表面放电器在使用特殊塑料的基础上,可以在其工作范围内独立地切断电网后续电流。

带温升脱扣装置的块状压敏电阻
  压敏电阻是同电压相关的电阻,根据它们的电压/电流特性曲线,这些电阻在残压很低的情况下可以有很大放电能力。

圆片型压敏电阻
  抑制二极管的特点是响应时间短(微秒范围)、限位电压低。
  截止电压UR是二极管尚能可靠截止的最高电压值。达到导通电压UB时流过抑制二极管的电流为1毫安。抑制二极管从这个时刻起开始限制过电压。最大钳位电压UC是指在最大工作电流Ipp时,可能加在抑制二极管上的最大电压。

过电压保护装置
  许多不同的应用场合需要多种多样的、具有特殊使用性能的过电压保护装置。它们的主要区别在于电路类型、过电压限位性能以及构造。PHOENIX CONTACT的TRABTECH系列有许多同类变型产品,例如转换头式放电器、连接插座式或者用于导轨安装的模块结构的放电器,它们能为所有应用场合提供符合实际需要的系统方案。
  过电压保护装置是根据它们的用途,为用于高负荷电气场合而设计的。但是仍不可避免由于出现太高或者非常频繁的过电压而造成的过载。由此可能造成的结果是保护功能受到制约或者甚至消失,以致必须替换有关的保护器材和设备。因此,过电压保护器材和设备应该尽量设计成可以接插和检测的形式。
  PHOENIX的TRABTECH产品系列在设计时考虑到这一要求,并且在目前技术可能的范围内提供可以接插的、以及二部分模块构造的多种过电压保护设备器材。   在接插和检测性能方面,尤其值得一提的是PLUGTRAB产品系列的保护器材设备。它们有各种保护电路形式和额定电压,是为保护电网、测控设备和数据接口而研制的。
  根据所需的保护电路,可以采用不同的保护元件,如气体过电压放电器、低敏电阻以及抑制二级管。通过对这些元件进行相互调整配合,使得它们各自的特点得到了最侍的利用。

概念解释

放电器
  电工器材,其主要部件是同电压相关的电阻以及火花隙。这二种部件既可以串联也可以并联,或者单独使用。放电器用于保护其它用电设备和装置,使它们免受允许范围以外的高压的损坏。

放电器的设电压Ur
  设定电压是指放电器在其工频交流电压下工作时,该电压的最大许可有效值。
备注:对此处涉及的放电器而言,设定是压等于放电器的持续工作是电压Uc

放电器的持续工作电压Uc
  持续工作是压是指放电器在其工频交流电压下工作时,持续加在接线端上的电压值。

放电冲击电流iUs
  放电冲击电流是指在响应接通之后流过放电器的电流。该电流是峰值电流。
放电电流
  如果将不带电的部件(例如设备外壳)与电路系统的中点或者电网中直接接地点或者地进行导电连接,则在系统带电情况下会有电流从用设备的带电部件通过绝缘部件流至不带电的部件。这个电流称之为放电电流。若电路中使用去干扰电容器,放电电流可以含有容性分量。

放电能力
  过电压放电器的放电能力用放电交变电流和放电电流值表示。

放电交变电流Iw
  流过过电压放电器的工频准正弦交变电流,其有效值称之为放电交变电流。
分离装置
  将放电器脱离电网的装置。若放电失灵时,该装置可以在分离放电器时避免引起火灾,并且发出信号指示损坏的放电器。
备注:分离装置不是用来进行“间接接触保护”的。

带电部件
  带电部件指正常工作情况下用电设备中带电的导线以及导电部件。

动作
下列情况之一称之为动作:
— 通过放电器的电流欧姆分量峰值达到5毫安
— 通过放电器的电流峰值上升到5毫安并出现电压下降

动作是压Ua
  放电器动作之前,接线端上的最高瞬时是压值。

上升速度
  某个量在二个数值之间的平均变化速度(例如从10%到90%峰值之间)

非对称电压;同步电压
  介于每根导线和一个固定的参照点之间的电压矢量平均值,该参照点通常是指基准接地点或者地线。

非对称干扰
  所谓非对称是指干扰源和干扰受体与地相关—它们同保护接地线之间有容性或者直接电路连接。干扰电量从干扰源沿着二根导线流向干扰受体,并且经大地返回。非对称干扰经常也被称之为“同步干扰”。

分离装置的触发电流IUA
  分离装置的触发电流是流过放电器的、使分离装置在30秒之内动作的电流有效值。

基准接地点
  基准接地点是某个范围的地、特别是地表。该范围远离相应的地下埋线,以致在有电流流入大地时,该范围内的任意二点之间没有可以觉察的电压。

避雷装置
  是待保护设施的所有室内和室外避雷保护装置的总称。
雷击测试装置
  8/80的雷击测试电流,其上升沿时间为微秒,下降半衰时间为80微秒
  10/350的雷击测试电流,其上升沿时间为10微秒,下降半衰时间为350微秒

雷击过电压
  由于雷电放电而引起的过电压。

电弧电压Ubo
  电弧放电过程中,放电间隙上的电压瞬时值称之为电弧电压。

脉冲串
  在某一时间区间内重复出现的脉冲。

直接或者近程雷击
  直接或者近程雷击导致过电压,由此产生的能量是雷电放电总能量的主要部分。

减压装置
  减压装置用于减轻放电器在应力超负荷时的内部过高的压力。

本征安全电路
  不会出现后果严重的火花、热效应的电路的电路。这里的后果是指在DIN VDE 0170/0171标准规定的检测条件下(包括正常工作和某些故障条件),可能引燃某种有会爆炸的媒介。

电磁影响
  电磁影响是指由于电磁干扰使电气以及电子设备工作特性变坏、功能出错或者失灵的现象。

电磁环境
  指定地点的电磁现象的总和。

电磁兼容性(EMC)
  装置或者系统的能力,即在各自的电磁环境中能正常工作,并且不会给所处环境中的其它设备装置带来不良的电磁干扰。

电荷放电,静电放电,ESD
  具有不同电位的物体在相互靠近或者接触时发生电荷转移的现象。

抗干扰
  减少或者避免电磁干扰的措施。

地面
  地的代名词,与地点相关。


  即大地,指其物质性的一面(地面材料、地面)

接地
  将导体(例如避雷装置)通过接地装置与地相连。

地下埋线
  埋入地下、与地导通的导线。同地之间不绝缘,通往地下埋线的进线部分被认作地下埋线的组成部分。

地面材料
  地作为一种材料,例如腐殖质、粘土、砂、碎石、岩石等等。

接地系统
  接地方法以及措施的总称。

接地线
  将需要接地的用电设备同地下埋线连接在一起的导线。接地线不埋在地下或者绝缘后埋在地下。

接地电阻
  接地设施同基准接地点之间的电阻。接地电阻的阻值是各个地下埋线电阻值的总和。

专业人员
  专业人员能基于他的专业训练、他的知识和经验以及对有关条例规则的掌握,对托付于他的工作作出评价并且意识到潜在的危险。
备注:评价专业训练程度时也可以考虑在相关领域多年的工作经历。

远程雷击
  远程雷击所引起的过电压所具备的能量明显低于近程雷击。

漏电保护开关
  漏电保护开关是一种保护开关,它在故障对地是流超过某个规定值时断开。

电网后续电流
  在工作电压作用下,继放电冲击电流之后的电流。以峰值形式给出。
备注:某些结构形式的放电器(例如金属氧化物压敏电阻)具有很小的后续电流(〈1mA)。

气体放电器
  气体放电器是充有除空气以外的气体的放电间隙。内充气体通常为惰性气体。

表面放电器
  根据DIN VDE 0845第一部分的定义,表面放电器是一种放电间隙,它的气体放电是继表面放电之后进行的。

临界放电冲击电流
  临界放电冲击是流isg是8/20微秒的冲击电流。在这个电流作用下分离装置刚好动作,而放电器还未遭受机械损坏。

脉冲
  阶跃性的、短暂的物理量变化,它很快又重新回到初始值。

脉冲序列,脉冲串
  有限数量的脉冲组成的序列或者有限时间范围内的振荡序列。

不带电部分
  不带电部分是指所有带电部分通过基本绝缘措施相互分离的导电部件。

绝缘配合
  某个用电设备的绝缘参数同下列参数之间的相互对应关系:
— 可能出现的过电压值和过电压保护预防措施的参数,以及
— 可能会出现的环境条件硌防污染保护措施

耦合
  电路之间的相互作用。在这种相互作用下,能量会从一个回路传递进入另一个回路。

纵向电压
  出现相互影响时,带电导线同地之间的电压被称之为纵向电压。
针形脉冲
  持续时间相对较短的单向脉冲。

近距
  近距是指避雷装置同金属安装(管)件或者电气设备之间太小的距离。遭受雷击时,在近距部位有过电压或者击穿的危险。

近距电压
  避雷装置遭雷击时近距二端出现的电压值被称之为近距电压。

额定放电冲击电流
  额定放电冲击电流是8/20微秒的冲击电流峰值。
额定电压
  制造商给定的、适合于某台用电设备的取整电压值,有标识或者识作用。

均压等电位
  消除导体之间的电位差,使每点具有几乎相同的电位。
  有功能性均压等电位和保护性均压等电位之分。

均压等电位装置
  相互连接的均压等电位导线(和导体)的总体,包括起同样作用的导电部件,例如外壳或者外部的导电部件。
  均压等电位装置可以同时也是接地装置或者接地装置的一部分。

均压等电位汇流排
  一种汇流排,用于将保护接地线、均压等电位导线(有时也包括功能接地导线)同接地导线以及地下埋线连接在一起。

均压等电位导线(和导体)
  用于建立均匀等电位关系的电气连接件。
横向电压
  在受干扰影响时,同一电路中二根导线之间的电压。

残压
  在有放电冲击电流流过时,放电器接线端上的电压峰值。

开关过电压
  由于开关过程而引起的过电压。

保护电平
  流过额定放电冲击电流时,全响应雷电冲击压和残压两者中较高的电压值。

选择性故障电流保护开关
  选择性故障电流保护开关是一种延迟保护开关它在出现一定的冲击电流时不会动作。

最大耐冲击电压Ust
  特定形式和极性的冲击电压的最大值,该最大值在给定的测试条件下不会导致击穿。
备注:最大耐冲击电压等于或者大于冲击电压计算设定值。

最大交流耐压
  最大正弦电压在电网频率时的有效值,该有效值在给定的测试条件下不会引起击穿。

干扰量
  干扰量是一种电磁量(也可以是电量或者磁量),它会在电气装置中产生不希望出现的影响。

干扰源
  干扰源是干扰量的发源地。实际上每个电气装置都是干扰源,如电动机、日光灯等等。

干扰受体
  干扰受体是功能会受到干扰量影响的电气设备。功能受到影响的表现是功能障碍、功能减弱、功能出错或者功能失灵。

对称干扰电压
  导线(例如双芯线)的二根芯线之间的干扰电压,或者用于这类导线的电气设备的二个接头之间的干扰电压。

非对称干扰电压
  导线的芯线同基准电位之间或者导线的电气设备接头同基准电位之间的干扰电压。

冲击电流8/20
  冲击电流8/20的上升沿时间为8微秒,下降半衰时间为20微秒。

对称电压 异步干扰电压
  某确定组别中的二个带电部件之间的电压。

对称干扰
  对称是指干扰源不接地。干扰量从干扰源出发经一根导线至干扰受体,再经另一根导线回来。人们还通常称之为“异少干扰”。

瞬变量
  二个稳态之间非周期性、持续时间相对较短的正向或者负向电压或者电流变化。

温度范围
  外壳里面允许出现的最低和最高温度。对不会自热的设备而言,该温度范围等于允许的环境温度。对会自己发热的设备而言,该范围是指处于工作状态时,设备内部允许出现的最高温度。

瞬态,过渡。。。
  在同观察时间区段相比很短的时间间隔中、介于二个相继的稳态之间变化的某个电量。

环境条件
  对所观察的空气距离或者爬电距离起决定性用而且直接相关的环境条件。

过电压
  过电太是指正常运行的设备中(也可以在电路断开时)导线之间或都导线与地之间长时间或短暂出现的电太,它会危及人员安全以及损坏线路和线路上连接的仪器设备。

过电压保护装置
  用于限制待保护范围内二个部件之间的冲击电压的装置,例如火花隙、阀式放电器或者半导体器材。

过电压分类
  将电气设备按照可能出现的过电压进行分类。

过电压保护设备及设施
  过电压保护设备及设施是指用于过电压保护的过电压保护装置以及远程通讯设备中所有设备和设施,包括它们的导线。

压敏电阻
  压敏电阻是一种双极性的非线性电阻。它具有对称的电压—电流特性曲线,其电阻值随着电压的增大而减小。

污染
  所有会降低绝缘强度或者表面电阻率的固态、液态或者气态杂质。

待保护范围
  需要进行过电压保护/雷电保护的建筑设施的空间或者范围。

相关用电设备
  不是所有电路都是本征安全的用电设备。这种设备包含的电路,会影响与其相连的、本征安全的电路的安全性能。

全响应雷电冲击电压
  出现1.2/50微秒的雷击电压时导致放电器动作的电压。
备注:某些构造的放电器(例如压敏电阻)无法求出该全响应雷电冲击电压。

说明:
  本产品目录收录的技术参数和数据皆符合相关的标准、规程和准则。如果某些应用范围必须使用特殊的标准和规程,则还必须在安装布线时附加考虑这些标准和规程。所有电气设备方面的工作都必须由电气专业人员进行。我们保留技术方面的改动权。

交、直流过电压保护装置
在交流以及直流电网中的互用问题
  Phoemix过电压放电器适用于交流和直流电路。放电器的设定电压或者各元件的最大信号电压是划分放电器的标准电压等级的尺度。根据使用场合的要求对放电器进行定性划分时,会自然而然地决定采用交流还是直流电形式。保护装置将在它们的功率范围内限制过电压,而不受工作电压是直流还是交流的影响在考虑峰值系数EMBEDFor-mel.的前提下,也可以将原因设计用于直充的放电器转用于交流电网。
  实例假如有一台测控设备,其电源为24伏直流。供电和数据线上的工作电压可以高达30伏这晕已不能采用额面电太为24伏直流的保护器。而48伏直流保护器的保护电平又不能太高。在这种情况下便可以采用24伏交流的同类产品,因为它折算后的直流额定电平是34伏.
(from phoenix contact)

沙发
发表于 2003-3-27 16:28:00 | 只看该作者
电涌保护器(SPD) surge protective device
用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少包含一个非线性的元件。

电压开关型SPD  voltage switching type SPD

没有电涌时具有高阻抗,有浪涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有放电间隙、气体放电管、闸流管(硅可控整流器)和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”。

电压限制型SPD  voltage limiting type SPD

没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。

复合型SPD  combination SPD

由电压开关型元件和电压限制型元件组成的SPD。其特性随所加电压的特性可以表现为电压开关型、电压限制型或两者皆有。

保护模式  modes of protection

SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。

标称放电电流(In)  nominal discharge current

流过SPD具有8/20波形的电流峰值,用于II级试验的SPD分级以及I级、II级试验的SPD预处理试验。

冲击电流(Iimp)  impulse current

它由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定。其试验应根据动作的试验的程序进行。这是用于I级试验的SPD分类试验。

II级试验的最大放电电流(Imax)  maximum discharge current for class II test

流过SPD,具有8/20波形电流的峰值,其值按II级动作负载的程序确定。Imax>In。

最大持续工作电压(Uc)  maximum continuous operating voltage

允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。

续流(If)  follow current

冲击放电电流以后,由电源系统流入SPD的电流。续流与持续工作电流Ic有明显区别。

额定负载电流(IL)  rated load current

能对SPD保护的输出端连接负载提供的最大持续额定交流电流有效值或直流电流。

电压保护水平(Up)  voltage protection level

表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。该值应大于限制电压的最高值。

残压(Ures)  residual voltage

放电电流流过SPD时,在其端子间的电压峰值。

暂态过电压(TOV)特性  temporary overvoltage (TOV) characteristic

SPD承受一个暂态过电压UT至规定持续时间tT时的工作状况。

插入损耗  insertion loss

在给定频率下,连接到给定电源系统的SPD的插入损耗定义为:电源线上紧靠SPD接入点之后,在被试SPD接入前后的电压比,结果用dB表示。

1.2/50冲击电压  1.2/50 voltage impulse

视在波前时间(从峰值的10%上升到90%的时间)为1.2μs,半峰值时间为50μs的冲击电压。

8/20冲击电流 8/20 current impulse

视在波前时间为8μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。

(from citelprotection.com.cn)

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2003-4-4 23:31:00 | 只看该作者
GOOD GOOD STUDY,DAY DAY UP!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2003-4-25 13:47:00 | 只看该作者
有空再把上述名词魔鬼词典一下就更爽了!不过要放到防雷无关区去
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-29 16:18

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表