ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 蜘蛛人生
打印 上一主题 下一主题

一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

[复制链接]
21
发表于 2008-6-25 10:51:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

:-| 这种针太糊弄人了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2008-6-25 17:14:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

各位兄弟,我对避雷针不是很了解,是不是这种针很差的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2008-6-25 17:44:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

保守点,还是用避雷带吧,增加引雷的风险,里面的设备太脆弱了
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2008-6-25 22:18:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

针高度不够,检查天线接闪否 装两根针,中间拉上避雷线 检查接地电阻,这很关键,要求小于1欧姆,否则不要共地 GPS天馈避雷器,如果是只装了个放电管,残压足够损坏设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2008-6-30 12:32:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

针看应该是接闪了,好像不止一次放电。看看避雷针能否保护整个建筑。如果保护不了GPS可能遭受直击雷击了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2008-7-2 15:45:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

不知道,GPS天线在没在避雷针保护范围内. 是不是GPS天线避雷器损坏.或者没有接地..
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2008-7-3 10:40:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

如果我是你站在你的角度,避雷针肯定不能拆,应该在房子的四周多装几个避雷针,做一个全方位的保护,但是接地一定要做好;防雷器装了100个,接地电阻达不到要求,等于没装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2008-7-8 11:09:00 | 只看该作者

回复:一个雷击案例,烦请各位讨论一下子

我分析这起事故可以确定的避雷针接闪后引发的地电位反击造成的,为什么原来发生事故只有GPS损坏,现在是大面积损坏。原因就是如此,可以说是避雷针导致的这起事故,另外就是避雷针的地网和建筑物的地网距离问题,从楼主的描述看,这个避雷针应该是独立避雷针,独立避雷针的概念大家都清楚吧。 换句话说:的确的你的避雷针导致的事故发生; 原因并不是这个地方不能装避雷针,而是设计上的问题,设计不合理(地网分布,接地电阻等原因)。 避雷针本身就是引雷针,在这个地方属于空旷地带,设置避雷针的目的就是引雷,将附近的雷电引到针体,如果避雷针的地网和建筑物的地网距离过近,在泄放雷电流的时候必然造成反击,这其中还有一个原因应该是,土壤条件,楼主说的土壤条件下本身泄放雷电流的速度就比较慢,这也是诱发地电位反击的原因。 欢迎批评指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2008-7-17 10:45:00 | 只看该作者
8、、感应雷避雷器接地、设备保护接地全部共地,接地电阻2欧姆一下。 避雷针地能共地吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2008-9-20 20:46:00 | 只看该作者

学习

新人做防雷,那位大大给点资料学习下啊!!感激不尽...:< 邮箱:chenwei00777@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 15:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表