ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3561|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

关于SPD的续流问题寻求解答

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-6-4 22:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有看过相关的定义但理解得不够透彻 听说续流过大会导致保险丝或空开着火等事故 关于续流与保险丝(空开)之间的关系,原理高人能否做个解答 先谢了!
沙发
发表于 2008-6-5 21:59:00 | 只看该作者

回复:关于SPD的续流问题寻求解答

[fly]中国防雷资料网www.tj-spd.cn[/fly] 主要是熄弧能力较差造成工频电弧电流熄灭时间较长(回10楼),过电压消失后,当避雷器等电气设备在过电压的作用下发生放电产生电流,过电压消失后,即在正常工作电压下其工频电弧电流仍不熄灭的称为工频续流. 产生续流一般由间隙型避雷器造成的,压敏型的不会。持续时间较长的工频续流会造成保险丝熔断,如果没有保险丝则空开会自动断开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:54

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表