第一章 降低全厂接地电阻改造
第一节.现状分析
东风发电厂位于鸭池河峡谷石灰岩和页岩高电阻率地区。两岸边坡陡峭,岩石裸露,覆盖层甚浅,可利用土地面积狭小。电厂接地网主要由自然接地体和大坝迎水面敷设的人工接地体构成。经查阅工程档案,东风发电厂大坝进水口金属门槽、左岸溢洪洞、导流洞和防空洞与水接触的金属结构物和受水浸渍的砼表面层的钢筋,主厂房底部基岩中的锚杆和钢筋,尾水管顶板和尾水挡墙的钢筋以及尾水门槽等,均焊接成导电通路作为自然接地体。大坝迎水面人工接地体和大坝自然接地体均用人工接地带连接。大坝接地体和厂房接地体利用3条机组引水钢管连接成整体。开关站和坝后式封闭厂房及付厂房之间除利用主钢筋连接外,还敷设了接地干线形成闭合回路,楼层之间有多根垂直干线相连。线路避雷线与开关站接地网相连。除220kVGIS专用接地线外,其余110kV~220kV设备均用接地引下线与主地网相联。
东风发电厂原有主地网主要由“主厂房接地网”、“坝前地网”、“大坝接地网”及“出线平台接地网”四大部分组成(见下图1)。
2006年贵州电力试验院对该厂原有地网的测试显示地网平均接地电阻为:R平均接地电阻=1.199Ω(带避雷线),并且已有多处出现弱连接的迹象,如按现行《水电站接地技术设计导则》要求R≤ ,实际接地电阻值已经不能满足规范要求,为了降低该厂接地电阻,特制定以下降阻改造措施。
图1 东风电厂原有地网结构示意图
第二节.接地电阻值核算
(一)
按接地电位升高不超过2000V计算
1)
接地短路电流计算
计算条件:(1)短路计算水平年为2010年,系统为最大运行方式;
(2)一台200MVA主变中性点直接接地。
(3)母联210、220开关同时闭合。
(4)三回出线同时运行。
(5)东风电厂4台发电机同时运行。
计算得接地短路电流结果列于表1。(计算过程见附录一、附录二)。
表1: 各种短路情况下短路电流值列表:
故障方式
| 总接地电流(kA)
| 本厂中性点返回电流(kA)
| 系统侧中性点返回电流(kA)
| 单相接地
| 14.63442
| 5.29546
| 9.34056
| 两相接地
| 12.34368
| 4.46656
| | 2)
架空线路避雷线分流系数
由附录三得地网内、外接地短路时,避雷线分流系数列于表2。
表2: 避雷线分流系数列表:
分流系数
| 地网内(kf1)
| 地网外(kf2)
| 双避雷线
| 猫
头
| 0.3460e-j1.994°
| 0.1549ej45.283°
| 平均档距400m,GJ-50
| 酒
杯
| 0.3458e-j2.032°
| 0.1539ej45.347°
| 双避雷线LGJ-2×500
| 双回路
| 0.3426e-j3.178°
| | 3)
接地网入地短路电流
地网内接地短路时:
I = (Imax-Iz)(1-kf1)
(1)
地网外接地短路时:
I = IZ(1-kf2)
(2)
式中 I — 流经接地装置的入地短路电流;
Imax — 接地短路时候的最大接地短路电流;
IT — 接地短路时,流经厂站接地中性点的最大短路电流。
将表1、表2数据代入(1)、(2)式,计算得经地网入地短路电流列于表3。
表3: 接地网入地短路电流:
经地网入地短路电流(kA)
| 地网内短路
| 地网外短路
| 单相接地
| 两相接地
| 单相接地
| 两相接地
| I
| 6.14048
| 5.17931
| 4.53238
| | 从表3可以看出,当发生地网内单相接地短路时,接地网入地短路电流最大,为6.14048kA。
4)
按接地电位不超过2000V计算接地电阻
当接地稳态电位采用EW=2000V时,接地电阻可用下式算出。
R =
(3)
将表3数据代入式(3)得各种短路情况下对应的接地电阻如表4。
表4:
EW = 2000V时接地电阻:
接地电阻(Ω)
EW=2000V
| 地网内短路
| 地网外短路
| 单相接地
| 两相接地
| 单相接地
| 两相接地
| R | 0.32570
| 0.38615
| 0.44127
| | 从表4可以看出,当发生地网内单相接地短路时,按接地电位升高不超过2000V计算,允许的接地电阻为0.3257Ω。
(二)
按10kV避雷器反击电压核算
为使东风水电厂10kV近区用电的避雷器在地网暂态电位反击作用下不动作,由DL/T5091-1999,10kV阀型避雷器不动作要求的接地电阻不大于1.22Ω,10kV无间隙金属氧化物避雷器要求的接地电阻不大于1.10Ω。
(三)
按二次共模电压核算
当共模电压△U=500V时,要求接地电阻的上限值为0.98Ω.(见附录六)
第三节.降低接地电阻措施
根据DL/T621—1997《交流电气装置的接地》之6.1.3条的规定:“在高土壤电阻率地区,可采取下列降低接地电阻的措施”:
(1)
当在发电厂、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网;
(2)
当地下较深处的土壤电阻率较低时,可以采用井式或深钻式接地网;
(3)
填充电阻率较低的物质或降阻剂;
(4)
敷设水下接地网。
|