鼓励鼓励!
不过提些意见
1 另外50%按1/3分配于线缆 - 要根据实际情况,现在好多水管子用了pvc了,所以有可能 50%的全部... i/n .. 为好!
2 电涌保护器承受10/350 us的雷电波能量相当于8/20 us的雷电波能量的5~8倍 -- 不说了,应该采用 10/350波形,标称8/20的产品需经过检测,得出10/350的通流量,不应该计算(因为spd内阻不同)又为了达到电荷泄放效果,应采用开关型SPD - 间隙类 例如 ASafe -15 或 ASafe -25等
抛砖引玉呀!
下面引用由马雷在 2003/01/17 01:19pm 发表的内容:ASP:反对1 另外50%按1/3分配于线缆 - 要根据实际情况,现在好多水管子用了pvc了,所以有可能 50%的全部... i/n .. 为好!50%按1/3分配于线缆 这是国标中的计算方法 而且是电源线缆。而1/3的是通信,1/3的还 ...
比如山头灯塔 - 没有水管子、没有信号线、没有煤气管子....
怎办 ,呵呵,哈哈,呼呼,