一、 防护对象的现场勘察 1、防护对象的地理位置,周边环境,防护对象的使用特性。   2、防护对象的建筑类别、形状、几何尺寸。   3、防护对象所处位置的地质、水文、气象状况及土壤电阻率。 4、防护对象的电源线的走向,电源开关的类别。 二、现场勘察的程序 勘察的基本程序可概括为问、看、测、算、整五个步骤。 1、问。到一个单位对防护对象进行勘察, 首先要问清情况,要详细了解勘测对象所在单位的工作性质, 防护对象的使用特性,了解有无雷击史,有无特殊要求及注意事项,以便确定防雷等级。   2、看。详细观察勘察对象的周围环境、地形地貌, 判断雷电走向。   3、测。通过仪器和工具进行测量。确定勘察对象的长、 宽、高及与周边建筑的四置距离,了解防护对象所处位置的地质、 水文状况,土壤电阻率。   4、算。绘制勘察对象的平面图,剖面图,环境形势图, 计算勘察对象需进行防雷装置建设的保护范围, 计算安装避雷针的高度及用材量、工程量和资金的初步估算。   5、整。将勘察的结果和内容进行整理, 作为制订设计方案和施工方案的重要依据,以便设计和施工之用。 三、防雷工程设计内容和程序 根据雷电活动及入侵通道的基本规律, 防雷工程的设计必须包括以下内容:防直击雷、防感应雷、防雷电波侵入等 1、防直击雷的整套装置设计主要分为三部分:接闪器、 引下线、接地装置。接闪器的种类大致为:避雷针、带、网、线、环等。引下线的设计只有两类:一类为明装引下,一类为暗敷引下。 接地装置设计类型有下列几种:垂直接地体、水平接地体、垂直+水平复合型接地体,环型接地体等。   2、防感应雷设计的主要内容为:等电位接地。 即对天面各种金属物体、塔、广告牌与避雷带作电气连通。 或对建筑内外安装的竖直金属管道等作电气连通。   3、防雷电波侵入设计的内容:主要是考虑对雷电通道的冲击电压和脉冲电流进行限制。 一般是考虑在通道上安装避雷器和过电压保护器,以及对高低压进出户线电缆外皮进行接地处理等措施。
沙发
发表于 2008-5-26 21:14:00 | 只看该作者

回复:防雷勘察内容

辛苦 辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2009-4-1 10:41:00 | 只看该作者
谢谢楼主,顶,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2009-4-1 12:49:00 | 只看该作者
对车站信号楼的勘测,要根据勘测所要解决的问题有针对性的开展工作。