ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6651|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

关于铜排的制作图纸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-5-9 00:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,图纸是以前施工时作的,比较麻烦...顺便发表一下意见吧,我粘贴成了图象格式....

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
 楼主| 发表于 2008-5-9 00:20:00 | 只看该作者

回复:关于铜排的制作图纸

第一次发图纸这玩意,,,,,不知道怎么作成那种附件格式的,,,,,?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-5-9 15:18:00 | 只看该作者

回复:关于铜排的制作图纸

顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-5-11 02:21:00 | 只看该作者

回复:关于铜排的制作图纸

图还做的不错嘛。支持一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-5-11 19:07:00 | 只看该作者

回复 4F 通天雷神 的帖子

按照此图制作的铜排会不好用,建议改一下,与各位坛友交流。 一、按图上的比例,两排接地孔可往中间靠一点,以求接地头和铜排有足够的接触面积。 二、两排接地孔不要对齐,可错开;同一排的孔距也无需等距离,否则有大的接地头时三面会互相影响,即不好接线又会占用相邻孔的位置,降低使用效率。 三、铜排固定可不用胶木板,加工麻烦又强度低。可在铜排两端各打一孔,用大小合适的绝缘子同底脚固定即可。这样美观牢靠接线也方便。铜排长时可设多点。 四、如果用扁铁引入,需作铜铁转换。为接线方便可靠,可事先按工艺要求把一定长度和纽形的扁铁焊接在铜排上,剩下的扁铁接扁铁就方便多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-5-11 21:08:00 | 只看该作者

回复: 关于铜排的制作图纸

原帖由 zzz25 于 2008-5-11 19:07:00 发表 按照此图制作的铜排会不好用,建议改一下,与各位坛友交流。发表于 2008-5-12 08:15:00 | 只看该作者

回复:关于铜排的制作图纸

材质不错,比较重,能卖钱.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-5-12 10:24:00 | 只看该作者

发表于 2008-5-12 11:08:00 | 只看该作者

回复 8F 56490 的帖子

试答:地排绝缘是为了防止多点接地。接地汇流排一旦引出后就不能有其它的入地回路了,尤其不能再接触建筑物(以房屋建筑为例)的金属体。需要接地的物体接地线必须引自接地汇流排回路。(绝缘也是防止和建筑钢筋接触)因为各回路入地途径不同,会产生电位差,原理和原因就不讲了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-5-14 14:03:00 | 只看该作者

回复:关于铜排的制作图纸

最好镀镍,用不锈钢螺丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册