回复:累死人的地网
面积足够还怕做不到4欧吗,可以考虑大面积地网,我们常年在云、贵、川从事水电站防雷接地工程,水电站可都是建在高土壤电阻率的地方啊,我们做的地网都在0.5以下。
请给出现场土壤电阻率(多测几个方向和地点)、水样分析、地下水位、环境情况、土壤分布、可建面积、可用资金、建设要求、环保要求等资料情况,非常乐意给你提供参考意见。