大家好,我是第一次来论坛的新人。有个问题请教一下高手,希望给予解答。 有一个0。4欧姆的地网,用处是军用通信接地,在安装设备时出了问题,有个厂家给部队配套的UPS等设备在接到地网上时出线不稳定的情况。据那个厂家反应,设备接地后出现不稳定。但是接建筑地没问题,(1欧姆)。UPS为高频设备,频率大约为几KHZ---MHZ,最高据说能到1G左右。本人对UPS设备不了解,那个厂家的人说我的接地用模块用的不对,说对泻放高频有影响,个人觉的不会。我0。4欧姆地网用的是30X1700CM的模块,数量大约50块,连接是扁钢,请高手给我解答下。我明天要去给人家解释。谢谢了
沙发
发表于 2008-4-14 19:46:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急 关于高频对接地的影响

UPS不就是不间断电源吗?怎么跟高频扯上关系了?? 你用的是什么UPS,是几进几出的,三相的还是单相的? 第一 次听说UPS与地网发生什么不稳定情况。 你用的是那家的UPS,你换山特的试一试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-4-18 09:33:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急 关于高频对接地的影响

是啊,UPS进出的都应该是工频,有点难理解!是否是UPS带的设备!你测得的接地电阻是在低频或直流状态下测得的。在高频的状态下电阻是不同的。在高频状态下压降主要在导线上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-4-22 13:16:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急 关于高频对接地的影响

:O :~ :O :~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-4-25 22:28:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急 关于高频对接地的影响

测一下零地电位差,有可能是它的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2008-6-8 18:25:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急 关于高频对接地的影响

UPS分工频机和高频机,这是对的。 所谓工频机,就是在直流转交流的时候使用可控硅之类的器件,UPS内部的逆变器工作在工频频段,该型号UPS特点是带负载能力大、工作稳定、故障少,但功耗大,一般适用于大型的UPS,常见在3KV以上。 所谓高频机,也就是它的逆变器工作在高频频段,该型号的UPS特点基本和工频的相反。同时,高频机对周边的设备的影响也比较大,高频辐射比较厉害,影响其它设备的工作稳定性。 从搂住的介绍看,我认为可能存在以下两方面的问题: 1.该型号UPS确实存在一定的问题,测量一下它的外壳与地之间的电压,过高的话肯定不正常。是不是该UPS电磁兼容性较差? 2.不知道你所说的通信是有线通信还是无线通信,假如无线通信的话,可否考虑你的地网与其无线通信天线之间的距离、位置等的关系?是不是考虑有可能电磁波在地网上有感应电压存在?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-6-10 16:14:00 | 只看该作者

回复:求助!!!急急急 关于高频对接地的影响

同意楼上的回复! 你可以看一看零地电压是多少,再看看设备本身的电磁兼容做的怎么样,他的抗容性是多少,一般地网有干扰主要是高频设备接入,可以考虑多点处理,减少干扰!