JD-2000型快装标准接地极 是傅辅成高级工程师在固体接地降阻剂的基础上,结合国内外上千个接地工程实例研制出的新型标准化接地极,现已投入批量生产。该快装接地极由扁铁轴心外包“富兰克林-民生”长效降阻剂组成,为标准的圆柱体:长0.8m、直径0.15m,两端中心为有孔接地端子。 JD-2000快装接地极   现场快速安装 不需加水搅拌 通用性强 不动用明火 标准螺栓连接 垂直接地体 长度L一般不超过3米,接地坑直径为 米(见使用方法及用量计算中的图一),则接地电阻: Rc= r/2pL ln(L~4L)/d 式中:ρ=原土壤电阻率(欧·米);d=接地坑直径(一般取0.15-0.25m);L=接地体长度(  米)。 垂直接地体公式? 的选择范围: 当ρ>500Ω·m,取L 当ρ<500Ω·m,取2L 当300Ω·m≤ρ≤400Ω·m,取3L 当ρ<300Ω·m,取4L 公式?中自然对数后为分数L(L~4L)/d ;当原土壤电阻率较低时,取最大值(最大可达4L/d );反之,取最小值(最小可达L/d )。 水平接地体 (圆钢Ф≥10扁钢断面≥40×4)地沟的几何尺寸(见图二)。其接地电阻为:- Rc= r/2pL ln(5~13)L 式中:L=水平接地体长度(米),ρ=原土壤电阻率(欧·米)。 土壤电阻率一般为: 当ρ<500Ω·m,取5L~7L 当300Ω·m≤ρ≤500Ω·m,取8L~10L 当ρ<300Ω·m,取11L~13L 公式-中自然对数后为(5-13)L , 当原土壤电阻率较高时,取最小值(最小可达5L);反之,取最大值。从公式①和②看出:降阻剂用于高土壤电阻率地区后,降阻效果很显著。上列二公式计算出的RC一般都偏大,实际使用计算时乘上民生系数0.7-0.9。 成都富兰克林公司 028-88070959联系人徐先生