ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
123
返回列表 发新帖
楼主: 雷神
打印 上一主题 下一主题

如何求得避雷针的高度??

[复制链接]
21
发表于 2008-6-6 14:29:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

县政府?算哪一级的办公建筑?:O
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2008-6-13 13:57:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

三类县政府同意吗! 二类吧!高点,一般不会反对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2008-6-14 12:23:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

首先得确定县政府大楼的防雷类别,做雷击风险评估后与客户协商解决. 然后按照相应类别按照滚球法计算保护范围,合理布点,就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2008-6-15 23:37:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

费用很大的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2008-6-23 09:36:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

县政府大楼应该是属于三类,同意二楼意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2008-6-23 13:09:00 | 只看该作者

回复: 如何求得避雷针的高度??

原帖由 高乐高 于 2008-6-3 15:00:00 发表 在这栋楼的四个角上每个角安装一根3米高的针,就可以了 [
我也是支持安装避雷针,因为避雷针的接闪功能还是要比避雷带好些 还有至于大家对分类的讨论我觉得条件考虑得不充分,不仅要从建设物的保护等级上来考虑,还应该从该地的雷击情况及现场实际情况来综合考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2008-6-25 17:47:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

不想算,太小看我们这些人
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2008-6-29 08:30:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

4根3米针? 开玩笑吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2008-6-30 14:44:00 | 只看该作者

回复:如何求得避雷针的高度??

不是开玩笑,这是经过计算的 这三米高是从楼顶算起 如果从地面算起,有 35+3 = 38 米高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-6-26 09:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表