回复 1F 14971188 的帖子
试答:看来上述工程已经完工了。碰到这种情况如果条件许可最好把地网环起来,如不许可就只能挑地形好的一面利用了。何为地形好?本人的理解和在实际中主要是这样做的。仅从外表看有--表土长期较湿润的一面(或少量裸露石块上青苔生长厚实翠绿);地形相对较低较平的一面;覆土相对较厚的一面;小乔木或灌木丛生长较好的一面;附近有山体自然水体流径痕迹的一面。
以LZ所述为例只能挖一条沟,垂直接地体打不下去,打下去也没什么实际效果。个人体会的施工要点是:首先最好挖到60CM以下深度,就是在石头上再挖下十几CM,这样虽然难度大,但对地网的长期运行是有大大的好处的。沟的宽度以人能开挖操作为准就够了。沟的总体形状是中间深两头浅一些,不要强求挖的很直,视情况弯曲是可行的。最好在合适的地方将山体自然水体流径痕迹横向挖断,栏住水脉,这样地网会较长期地保持一定湿度,再则打下的十几CM石质以及沟道中间低两头高地形状都利于保水。为改善接地,碰到这种情况本人还习惯要求施工单位在水平接地体上每隔3-5米非等距的横向焊一根50-80CM长的扁铁,排列由接地引用点开始先疏后密(可改善屏蔽)。(建议地线单点引用可接在中间,几点引用接在两头等。)所以横向扁铁的沟也需一并挖好。关于换土,如原土还可以就不必了,降阻建议还是要用的。回填时可先回20-30CM(超过原挖下的石质面10CM左右)并将土夯实,然后是水平接地体和横向扁铁的施工,要注意焊接质量,主要有搭接长度和三面要求,,焊机电流的调整,焊渣去除和防锈处理,焊条型号的选用等。水平接地体遇有需要转弯时最好采取扁铁整体扭转的方法,不要采用焊接加搭接的方法。接地体处理完后可以按照降阻剂的施工工艺要求进行,本人见解降阻剂调的稀一点好,可增加流性。然后再覆盖一层薄点的土并稍加打实,最后覆盖完沟面夯实盖土。需注意降阻剂的施工完后不要在其浅层覆土时过强的夯打,这样会把降阻剂应渗透作用已经形成的低电阻的细根状扩散纹路打断,反而不利于地网的改善。
经过这样折腾可能就做到了所能做到的最好情况了。
为以后维护检测方便,建议在地网最外端浅层留一个测试点,另在20M和40M处合适的地方分别埋设永久的电压和电流极的参考点,因为永远是同样的参考点,观察到的地网情况和变化正确可信。 |
|