ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8362|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-1-21 12:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到在电涌保护器前加装的微型断路器的接线方式,和配电并联时,有的接在断路器(电涌保护器前的微型断路器)的上端,有的接在下端.(其实我是想问电涌保护器接微型断路器的上面,还是下面.) 问到底接哪好.请大家发表意见.
沙发
发表于 2008-1-21 12:39:00 | 只看该作者

回复: 关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

电源避雷器安装原则
防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点: B级避雷器(安装于LPZ0A区) 1、安装原则 理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。 2、选型原则 B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。 查看全文
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:18:00 | 只看该作者

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

谢谢了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-1-21 16:29:00 | 只看该作者

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

不客气,一起学习 一起讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:34:00 | 只看该作者

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

个人认为接上面,因为:从配电接到微型断路器的上面时,短路过流(非雷电流)时,断路器不跳,达不到保护防雷器的目的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-1-24 09:29:00 | 只看该作者

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

怎么也没有人反对我啊,各位英雄好汉,说说自己的想法吧,请教了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-1-24 09:38:00 | 只看该作者

回复: 关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

原帖由 ljjcxy 于 2008-1-21 12:39:00 发表
电源避雷器安装原则
防雷工程当中,电源避雷器的安装位
这个答案还不满意?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2008-1-24 10:51:00 | 只看该作者

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

不满意,可能是我没问清楚。我是说自己生产产品时,防雷器接微型断路器的上面,还是下面?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-1-24 12:52:00 | 只看该作者

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

哦 确实没说清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2008-1-24 13:04:00 | 只看该作者

回复:关于SPD前加装微型断路器接线的讨论

那你现在知道了,给个答案啊,或者我上边说得对不对啊?版主。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表