ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3852|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-1-14 14:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于避雷针高度的疑惑: 根据滚球法确定接闪器的保护范围 当避雷针高度H小于或等于HR时;我们各参数已知的时候,要设避雷针的话,我们是用哪个公式() 1、rx=h(2hr-h) 开公号-hx(2hr-hx)开公号 2、r0=h(2hr-h)开公号+被保护物的高度 原因是用两个公式所得避雷针高就大不相同?希望同仁能指导!
沙发
发表于 2008-1-14 15:01:00 | 只看该作者

回复:求助

www.tj-spd.cn 下个防雷软件 或者你好好看看规范,理解一下那两个公式的区别,很简单的。两个公式的保护范围不一样的,一个是在地面的保护范围,一个是在hx处的保护范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2008-1-15 12:04:00 | 只看该作者

回复:求助

一个是在地面的保护范围,一个是在hx处的保护范围 :-| :-| :-|
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2008-1-16 12:10:00 | 只看该作者

回复 1F liyangao712 的帖子

简单一点,不论天上地下在避雷针顶端50度范围内就可以了。计算也就这样。雷击是很随意的,模型也有很大的可取范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2008-1-21 15:33:00 | 只看该作者

回复:求助

这是对规范的理解问题,楼主你再把规范好好看看,结合示意图,应该不难理解吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2008-1-23 11:01:00 | 只看该作者

回复:求助

谢谢你们
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2008-1-25 13:57:00 | 只看该作者

回复:求助

浩班猪是个好同学
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-1-30 09:10:00 | 只看该作者

回复: 求助

原帖由 大胡子 于 2008-1-25 13:57:00 发表 浩班猪是个好同学
:-| :-| :-|
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-1-30 09:17:00 | 只看该作者

回复: 求助

原帖由 大胡子 于 2008-1-25 13:57:00 发表 浩班猪是个好同学
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-1-30 09:23:00 | 只看该作者

回复: 求助

原帖由 飛雪 于 2008-1-30 9:10:00 发表 [quote] 原帖由 大胡子 于 2008-1-25 13:57:00 发表 浩班猪是个好同学
:-| :-| :-| [/quote] 94因为飞雪,俺只好响应党中央/市政府号召今年留深过年.