回复 12F 雷电之星 的帖子
交流: 如楼主在12F所说,如机房都有8X5米,面积不算小。推理如下:有需要增加地网进一步改进的站,说明这些站的地质电物理性能本来就较差(排除地网施工有重大差错),这一点建站初时就已明确了(除非建站时无专业人员参与)。所以,真正通过规范设计的地网,应该至少是机房基础地网外3至5米还有一圈接地环,或者网外四周有20米左右的辐射带。这样原先真正的地网面积会大于18X15米(可通过原施工图了解),更够大了。可能的情况是地网接地电阻已到了原地质电物理性能的临界状态(本人自我解释的临界状态是指很难再把电阻降下去了,那怕是0.1欧都很难),为降低接地电阻再增加地网可能效果不大。除近一步整理好等电位连接外,建议把原来的外接地环或辐射带挖开,在水平带上下20CM左右换上好土并打实,再剥出水平带,按照本坛的相关介绍用上降阻剂后回填,加足水后再夯实。这样一来既改变了地网可触及范围的原地质电物理性能,又增加了地网有效的等效面积,其综合效果一定好于单纯的加地网线。不要企图从很远的地方引过一个低电阻过来,单从防强电来讲,等不到强电流泄到远处低电阻点的那一瞬间,我这边的设备已被强电击毁了。可以肯定的是,现代微电子设备的“抗击打”忍受能力只能是在毫秒或微秒级以内的事。 |
|