ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3821|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

大楼避雷针的地网和机房的地网可

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-22 17:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

请教各位:

一栋大楼的避雷针的引下线直接接到大楼的主钢筋上,而这个楼有一整层是计算机房,对机房进行了防雷和等电位连接并以一点连接到大楼的主钢筋上,请问当避雷针受到雷击时,对机房设备有没有危害?(大楼的地阻相当低完全符合要求)

沙发
 楼主| 发表于 2007-11-23 11:50:00 | 只看该作者
[em45]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-11-24 12:16:00 | 只看该作者
要是机房的内部防雷和等电位连接等都做合格了,那应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-11-28 11:34:00 | 只看该作者
只有一点的钢筋连接,少了,愚建议起码要2点以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-11-28 21:52:00 | 只看该作者

S型等电位网络只允许一点接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-11-29 08:44:00 | 只看该作者

GB50343-2004就可以回答歌子的疑问!!!!

[em07][em07][em07][em07][em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-12-14 17:54:00 | 只看该作者
机房的接地干线已经趋于独立敷设了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-12-14 20:04:00 | 只看该作者
关键是要安装SPD,并采取凯文接线,SPD之后设备千万不要再接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-12-14 21:28:00 | 只看该作者
主要看机房的重要性,重要的机房最好还是采用独立接地
[此贴子已经被作者于2007-12-14 21:28:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-12-30 15:42:00 | 只看该作者

要接地,接到非防雷引下线的柱筋上。等电位连接好,对机房设备没有危害!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 13:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表