ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2943|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

敬请解答防雷产品技术参数?谢谢

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2002-12-19 11:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,我是初入门者但是最近要用到避雷器,收到厂家寄来的资料有些参数又看不太懂,   所以想请各位指教!  谢谢

最大纵向放电电流,最大横向放电电流,残压,在线阻抗,P/N,P/E,N/E,
峰值放电电流,漏电电流。

请各位帮忙,谢谢

沙发
发表于 2002-12-19 11:42:00 | 只看该作者
原来你用的是电话机电涌保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2002-12-19 11:54:00 | 只看该作者
电涌保护器的主要技术参数
 
  1.标称电压Un
  与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。

  2.额定电压Uc
  能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。

  3.额定放电电流Isn
  给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  4.最大放电电流Imax
  给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

  5.电压保护级别Up
  保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

  6.响应时间tA
  主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。

  7.数据传输速率Vs
  表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。

  8.插入损耗Ae
  在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。

  9.回波损耗Ar
  表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数
 



回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2002-12-19 13:56:00 | 只看该作者
最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

残压:指在额定放电电流Isn下保护器两端所产生的最大脉冲电压峰值。

在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。

P/N,P/E,N/E:不知道你要问什么。估计你没弄明白什么是:源线、零线和地线。

峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。
  
漏电流:指在75%或80%标称电压Un下流经保护器的直流电流。
  

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-10-28 16:51:00 | 只看该作者
重学了一下概念,很好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-8-20 13:48:00 | 只看该作者
这些对我也很有帮助
谢谢!