ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9977|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

降阻剂的使用方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-21 12:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降阻剂的使用方法

一、产品特点

本产品采用标准化生产,材质均匀,施工要求简单,在各类土壤和各种气候条件下均有良好的降阻效果和防腐性能,有使用寿命长且无环境污染。

二、产品用途

降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻,改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地,各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。各类土壤及各种气候均不影响本产品的使用性能。

三、主要技术参数及性能指标

1、降电阻率:60%90%(土壤电阻率越高,降电阻越显著)。

2、稳定性及长效性,降电阻剂的理论有效期为30年以上。

3、其保水性、吸水性比以往产品有较显著的提高。

四、降阻剂用量

降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在515cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:

土壤电阻率Ω·m

用量kg/m

接地形式

ρ≤500

500<ρ≤1000

1000<ρ≤2000

ρ>2000

水平

10—15

15—20

20—30

30—35

垂直

12—16

16—22

22—32

32—40

五、施工及通用要求

1、施前检查项目及要求:

①降阻剂应是同一品牌、型号的产品。

②水清无污染、水中无泥沙等杂物。

③沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。

④垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。

⑤接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。

2、调制降阻剂

按水:降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。

3、浇灌、包覆、初检

将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。

4、复检与回填夯实

待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。

5、对接地引下线要求

接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm

6、深井接地

深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米。施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,以填充降阻剂,扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有Φ10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的降阻剂注入管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。

7、接地极施工剖面图

六、包装、标识、运输、贮存

1、本产品采用双层包装,内层为PVC袋,外层为编织袋。

2、编织袋上标有产品名称、型号、厂名。运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。

3、降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所。户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。

4、只要不开封和无包装破损,不遭水浸,其保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时,应在2天内使用。被水浸泡的降阻剂可作为细土回填使用。

沙发
发表于 2007-10-22 15:33:00 | 只看该作者
该降阻剂用量大大超过我所知道的品牌的推荐值。[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-10-31 08:37:00 | 只看该作者
降阻剂工作原理???????
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-11-1 11:54:00 | 只看该作者

一、产品特点

本产品采用标准化生产,材质均匀,施工要求简单,在各类土壤和各种气候条件下均有良好的降阻效果和防腐性能,有使用寿命长且无环境污染。

——哈哈。怎么中国大半降阻剂第一句话都是这么写的。谁抄谁的啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-11-1 11:57:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-12-26 16:00:00 | 只看该作者
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-12-30 14:36:00 | 只看该作者
交流: 从物理意义上讲,液状或胶状降阻剂填充在接地体周围后应该有一个向四周缝隙流散的过程,而且正是这种连续的流散使得接地体等效接地面积得以增加,所以不要误解为一定要把降阻剂固定在接地体周围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:31:00 | 只看该作者

这周有几十个地,可以好好试试了.

[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-1-9 12:35:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2008-1-7 21:31:00的发言:

这周有几十个地,可以好好试试了.

图片点击可在新窗口打开查看

拿得要多少民工啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2008-8-3 13:37:00 | 只看该作者

回复 1# 大胡子 的帖子

好,我学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-16 02:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表