请问雷神:

       卫星接收系统三位一体防护(避雷针、信号SPD、电源SPD)设计中,避雷针与卫星天线之间的距离以多少为好???有具体的理论依据吗???(计算模式)

沙发
发表于 2007-9-24 15:56:00 | 只看该作者
有,看GB50057-94正文第五页,就可以,一般不小于3m。(可以参考的,最好是天线厂家提供数据)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2007-9-24 16:04:00 | 只看该作者

我看《规范》好象是独立避雷装置与被保护物之间的距离

并非象卫星接收天线的基座与避雷针是连接的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-9-24 20:24:00 | 只看该作者

卫星接收系统的话,可以直接把避雷针和卫星接收天线的金属基座连接起来,然后接地就可以。不存在距离上的要求。甚至,直接把避雷针装在卫星接收天线上都没有问题。前提是,高频头已经做了屏蔽,且天线馈线穿了金属管。

但是,卫星收发天线就不一样了,有接收,还有发射,那就要考虑波瓣干扰问题。但是,对于一般MHz级别的电视系统天线也没有什么所谓,影响不是很大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2007-9-25 09:09:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-9-24 20:24:00的发言:

高频头如何做屏蔽??????

馈线已有屏蔽层还要穿金属管????????

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-9-25 09:13:00 | 只看该作者
以下是引用mjzzq在2007-9-25 9:09:00的发言:

高频头如何做屏蔽??????

馈线已有屏蔽层还要穿金属管????????

高频头不做屏蔽的情况下,离避雷针是否有距离要求??如有,怎样计算???

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-9-25 12:16:00 | 只看该作者

高频头如何做屏蔽?——最简单的,拿个罐头壳扣上面接下地就可以了。

馈线已有屏蔽层还要穿金属管?——假如天线附近15米内有40KA落雷,那馈线芯线上的过电压还有12.75KV。可去计算。

高频头不做屏蔽的情况下,离避雷针是否有距离要求?——没办法计算。假如不是正对位置,假如避雷针在天线背后,那么,一般设计1.5米距离。为什么这么设计,没有看到过解释。我个人觉得,距离多少都不是问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-9-25 15:36:00 | 只看该作者
谢谢雷神!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-9-25 21:57:00 | 只看该作者

又长知识了。始终坚持防雷是边缘学科的态度,把防雷理论和具体学科结合,就是防雷的态度。