请问雷神:
卫星接收系统三位一体防护(避雷针、信号SPD、电源SPD)设计中,避雷针与卫星天线之间的距离以多少为好???有具体的理论依据吗???(计算模式)
使用道具 举报
我看《规范》好象是独立避雷装置与被保护物之间的距离
并非象卫星接收天线的基座与避雷针是连接的!
卫星接收系统的话,可以直接把避雷针和卫星接收天线的金属基座连接起来,然后接地就可以。不存在距离上的要求。甚至,直接把避雷针装在卫星接收天线上都没有问题。前提是,高频头已经做了屏蔽,且天线馈线穿了金属管。
但是,卫星收发天线就不一样了,有接收,还有发射,那就要考虑波瓣干扰问题。但是,对于一般MHz级别的电视系统天线也没有什么所谓,影响不是很大。
高频头如何做屏蔽??????
馈线已有屏蔽层还要穿金属管????????
高频头不做屏蔽的情况下,离避雷针是否有距离要求??如有,怎样计算???
高频头如何做屏蔽?——最简单的,拿个罐头壳扣上面接下地就可以了。
馈线已有屏蔽层还要穿金属管?——假如天线附近15米内有40KA落雷,那馈线芯线上的过电压还有12.75KV。可去计算。
高频头不做屏蔽的情况下,离避雷针是否有距离要求?——没办法计算。假如不是正对位置,假如避雷针在天线背后,那么,一般设计1.5米距离。为什么这么设计,没有看到过解释。我个人觉得,距离多少都不是问题。
又长知识了。始终坚持防雷是边缘学科的态度,把防雷理论和具体学科结合,就是防雷的态度。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 01:05
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.