ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3655|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[求助]有没有这样的压敏电阻(2)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-8-23 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

现在市面或者有没公司能生产出上有没有

直径为 20mm

额定工作电压是 125 AC

限制电压是 330-350 V

最大能量耐量为  300J

通流量为  10KA

的防雷用压敏电阻  ,这样的压敏电阻使用寿命会长吗.

沙发
 楼主| 发表于 2007-8-23 16:12:00 | 只看该作者

补充

  压敏电压  275

  限制电压  330

 最大能量   270J (10/1000us)

 最大通流量  10KA (8/20Us)

 压敏电阻厚度  小于6mm

这样的压敏电阻使用寿命会长吗.如果有的话大概价格是多少,或者是那个公司麻烦tell me.

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-24 00:45:00 | 只看该作者

直径为 20mm——20D系列

压敏电压  275V——型号:20D271

额定工作电压是 125 AC——写错了吧?至少要耐175V。一般稍微差不多的要耐200V。

限制电压是 330-350 V——哦。这个要求高了点,1.2到1.25倍啊。不过做也没有问题。

最大能量   270J (10/1000us)——随便都做到300J了。好点,能做到450J。

最大通流量  10KA (8/20Us)——至少,能做到2次通流10KA。小意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-24 00:49:00 | 只看该作者

这样的压敏电阻使用寿命会长吗?——设计为10年。按标准的。

如果有的话大概价格是多少?——我得问问。

或者是那个公司。——哈。我那群哥们肯定没有一个会说他做不到。不然,怎么混啊。丢人啊。

有UL、VDE、CSA、CQC等认证的至少就有5家。

[此贴子已经被作者于2007-8-24 0:49:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-24 00:50:00 | 只看该作者
算了。我还懒得帮你打电话呢。你找我好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:15:00 | 只看该作者

太感谢了.

找你的话怎么找啊~联系方式是什么  我的邮箱是wshao-lin@163.com   我刚入这行能得到您的帮助真是太荣幸了

顺便补充二点

一. 额定电压我的意思是指压敏电阻的额定电压环境是125V  我不清楚你们理解成那个参数了.压敏电压的额定电压??~~那是什么定义,没见过啊.

二. 这是防雷型的压敏电阻是吧,如果是通用型的能做到上面这些特性吗?(小弟对他们之间的区别不是很清楚)

[em04]
[此贴子已经被作者于2007-8-24 11:21:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-24 13:38:00 | 只看该作者
我的QQ:41474027
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-8-27 09:18:00 | 只看该作者
我搞错了一个参数
现在纠正一下。
是直径为    20mm
压敏电压的有效值 为 200V
持续运行电压为      175V
通流量              10KA (8/20us)
最大能量为  大于270J  (10/1000us)
类似于这个型号的MYG20D201K的压敏电阻,他们能生产这样的压敏电阻吗,我还没有跟他们联系。~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-8-29 11:24:00 | 只看该作者
晕啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-8-29 11:40:00 | 只看该作者

酒精考验的也会晕?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册