使用道具 举报
天馈SPD雷击后是否容易损坏?
——原理是说,放电管类的是容易坏。λ/4的一般不会因雷击损坏。其次还有中波发射机用的压敏类的,那个就不好说了。
损坏后对信号发射的影响是怎样的?
——放电管类的会造成信号噪音,但是一般信号不会中断。λ/4的就算短接棒掉了也不会有太大的信号传输问题,除非频率超过5G。压敏类的看什么场合,有时候信号会因旁路电容中断。不过几率比较小。
我定制了大功率(800M、300W以上)SPD,是否需要有备份。——这个一般用压敏类对地并联的,所以,一般最好备份一只。要是你用的是50KA以上等级的,那也没有太大所谓。
万分感谢!
针对工作频率如800M、功率300W。如何确定所要的SPD相应参数?
大哥,你还是把发射机的参数给我好了。
我都不晓得你用哪里。仅仅告诉“工作频率如800M、功率300W”感觉是一军用天线的。
需要知道:1、接口类型;2、设备的馈线阻抗;3、设备增益;4、插入设备的驻波比要求;5、插入设备的插入损耗;6、设备的馈线收发端口线路耐压;
那等到了,问清楚了告诉我。我告诉您选什么参数的东西。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页