楼主
发表于 2007-8-3 15:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

 压敏电压: 470V          最大持续交流电压: 300 V           残压:  1500V    

最大能量耐量: 1800J      

请问有这样的压敏电阻吗?还是说要多个并联?

沙发
发表于 2007-8-3 15:48:00 | 只看该作者
好象没有这种指标把
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-8-3 16:32:00 | 只看该作者

残压与压敏电压比为3,这应该是单个压电阻,而且是比较差的了

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-8-3 17:39:00 | 只看该作者

1800J,还行。那也得直径Φ54mm左右的。

34×34mm尺寸,2ms波形测试,做到这个水平已经近乎神话了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-8-3 17:40:00 | 只看该作者
3楼的兄弟:对压敏电阻器,你还得多了解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-8-4 20:55:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-8-3 17:40:00的发言:
3楼的兄弟:对压敏电阻器,你还得多了解。

兄台,有压敏电阻相关详细资料否?可否共享??

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-8-5 02:17:00 | 只看该作者
在这里有我一篇关于压敏电阻器制造的拙作。
写的不是很好,其中有些东西还没有写到。因为那是98年写的东西。兄弟可看看。
大约有3、4万字吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-8-5 14:37:00 | 只看该作者

嗯,谢过.

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-8-5 15:19:00 | 只看该作者

客气了,兄弟。

兄弟是做压敏的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报