我们厂是属于一类防雷建筑物,是一家生物化工厂,厂房均为8米高的单层钢物架结构的建筑,屋顶是彩钢瓦,墙面为砖,车间内所用溶剂为汽油(设备内密闭循环使用),基本和油脂提取厂差不多,现在当地的气象局给设计的是除了避雷针,SPD,避雷带等外,还要我们装防侧击雷的保护措施,按照规范来说不是说要30米上的才需要的吗?而且厂房与厂房之间只隔着2米和8米,房顶上装着那么多的防雷措施,还有必要在那些窗子上装防侧击雷的措施吗?在那么底的地方能有侧击发生吗?何况上面还有其他措施保护着。另外连门卫室,安检室(单层小建筑,高3米,砖混,只有照明设施)都要把所有防雷设施装齐,也包括侧击,你们觉的有必要吗?合理吗?
使用道具 举报
最有效的防雷措施是独立避雷针(线)系统的设置,其余的问题不太大。室外进线是要安装SPD滴。
最好请别的地方的公司施工。
一类防雷建筑物……
避雷针需要使用独立避雷针。可使用架空避雷线。但是,不到万不得以是绝对不可以在建筑物上安装避雷针、避雷带的。那叫胡闹。这样的厂房做好接地很重要,因其是钢结构的。尤其要注意个类型接地之间的影响。
没有这种做法有搞米的嫌疑!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-23 02:29
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.