是这样的,我将雷安的LAY220-10KA的小型盒式电源避雷器上的接地端与电源保护地(单相三线中的地线)并接,请问这样可以吗?
由于不方便用接地体接地,所以采用上述方式。
使用道具 举报
不是可以,而是必须。因为如果第三级避雷器直接接地,地电位反击时很容易损坏该避雷器。
我认为,第二级避雷器可以直接接地(在楼层内);如果是移动基站,第二级避雷器都最好不要直接接地(特别是高山站)。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页