35000V高压变电所多次遭雷击,请高手讨论下怎么回事?

[复制链接]
11
发表于 2007-7-20 10:25:00 | 只看该作者

过电压在电压互感器上形成全反射,电压升高到2倍,所以它坏了。

1、避雷器和熔断器选择不合理

2、进户前加装避雷器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-9-12 17:00:00 | 只看该作者

还是同一个变电所, 在高压线进线的地方安装了一组高压避雷器,结果共电公司把引下线引到了楼顶然后沿着避雷带引下去的 结果就出现了雷击事故,PT柜电压互感器瓷套都击碎了,我觉得应该是直接雷击.会不会就是这个引下线惹的祸呢?

还有,对于避雷器引下线的长度高于线路避雷器安装点到设备距离避雷器就不起作用的说法,请问大家有没有哪条规范上有说明呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-9-27 11:59:00 | 只看该作者
接地引下线长度太长了,建议直接在配电柜附近的建筑钢筋上接地
回复 支持 反对

使用道具 举报