2 一般原理及正确测量条件关于电力行业接地装置检查和试验文献很多[2,3,4]。 2.1 接地装置的接地电阻DL475-92《接地装置工频特性参数的测量导则》[3]第3.1.1条指出:“接地装置工频接地电阻的数值,等于接地装置的对地电压与通过接地装置流入地中的工频电流的比值。接地装置的对地电压是指接地装置与地中电流场的实际零位之间的电位差”。 接地装置由三个主要部分组成,即接地电极(管状或带状的)、联接各接地导体的导线及接地体与设备之间的联线。前两者统称接地体,彼此之间有时难于严格区分。例如两个或多个管子之间用铁带相联,则铁带本身既是接地电极又是联接线。 接地装置的电阻由下列四部分组成: 1. 接地体与设备间联线的电阻; 2. 接地体本身的电阻; 3. 地体与土壤接触部分的接触电阻; 4. 当电流由接地体流入土壤中时,土壤呈现出来的电阻。 这四部分电阻中前三种在正常埋设的情况下,均不占主要地位;主要作用的是第四部分。 当电流从接地体中流出时,它向土壤的各个方向扩散。因此,离接地体愈近则电流密度愈大,电压降也愈大;当电流流经接地体很远的地方时,由于电流密度非常小,所以实际上电压降也接近于零。当电流密度不变时,土壤的电阻率愈大,电压降也就愈大,因此,接地装置电阻的大小与土壤电阻率的高低成正比。此外,电流在土壤中扩散的情况,与接地体的形状及尺寸有密切关系,因而接地装置的电阻大小与接地体的形状及尺寸也有很大的关系。 总之,接地装置的电阻,一般说来,主要决定于接地体的形状、尺寸以及土壤电阻率的大小,而与接地体本身电阻大小没有多大关系。
|