工企内部电网的大型地网工频 接地电阻值测量 许 颖 (中国电力科学研究院,北京清河,100085) 摘要:本文主要是阐述工企内部电网的大型接地网(接地网最大对角线长度100m以上)接地电阻量测周期和量测方法。 关键词:
工企内部电网 大型接地网 工频接地电阻
1 问题提出笔者在北京中企协技术交流中心讲课,每届都有来自全国一些大型工企学员反映,要求对工企内部大型接地网(接地网最大的对角线长度100m以上)接地电阻值年年进行量测。大多是采用摇表三极法,电流线长度和电压线长度采用20m和10m或40m和20m。这样就提出如下3个问题: (1) 工企内部大型接地网接地电阻值是否需要年年进行量测? (2) 对工企内部大型接地网(接地网最大对角线长度100m以上),摇表产生的电流是否足够大? (3) 三极法电流线长度和电压线长度20m和10m或40m和20m是否能量测工企内部大型接地网(接地网最大对角线长度100m以上)接地电阻准确值? 《电力工业技术管理法规》中对新建和改建后配电装置,例如火力发电厂、水力发电厂和、变电所等,在投入运行之前,应进行“检查和试验接地装置”。因接地体不开断、松脱或不严重腐蚀等,接地装置的接地电阻值除季节性外不会有大的变化,所以电力行业不要求年年进行接地电阻值量测。那次“检查和试验装置”是要测全、测准。以后每隔5~6年才进行1次,还可根据该接地网挖开检查的结果斟酌延长或缩短周期[1]。 |