请问有做过输油管道接地方案的吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-4-27 11:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在遇到一个在码头上的输油管道需要接地,不知道该如何做方案,也不清楚是否有相关的标准可参考,求助斑竹及各位资深人士。
沙发
发表于 2007-4-27 13:45:00 | 只看该作者
想帮你,但是说来话长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2007-4-27 13:56:00 | 只看该作者

说说可参考的标准:

GB 50251-2003《输气管道工程设计规范》;

GB 50183-93《原油和天然气工程设计防火规范》;

GB50074-2002《石油库设计规范》;

你可以去下载这些标准看看怎么做。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-4-27 22:52:00 | 只看该作者
人家没空狗,想让你帮手全做了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-28 10:16:00 | 只看该作者
我做?一般最低收费也得5000块RMB吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2007-4-29 14:54:00 | 只看该作者
斑竹收费也忒黑了点吧,那我还是自己查查规范,谢谢提供的信息!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-29 17:11:00 | 只看该作者
以下是引用阳光普照在2007-4-29 14:54:00的发言:
斑竹收费也忒黑了点吧,那我还是自己查查规范,谢谢提供的信息!

这也算黑??

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2007-5-5 14:15:00 | 只看该作者
.........没办法,人家觉得价格高呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-5-5 16:28:00 | 只看该作者
您不能便宜点?俺们这最少收8000的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-5-10 16:58:00 | 只看该作者

用铜包钢接地棒.铜包钢绞线做连接引线,防病又能把电阻降下来,但造价比变钢贵.