使用道具 举报
雷神大哥,小弟是初学阶段,刚才你说的有一处我看不明白,请讲解详细点好吗?
电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2;GB 50054第2.2.9条。
相线截面积S≤16mm2 时,地线用S;这我知道,怎么后面的相线截面积增大,而接地线反而越小呢?
期待回复!!!!!!!!!
4:是否所有的SPD前都装熔断装置?
答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
5:/3+NPE和/4的SPD前面装设什么样的微断?为什么?
答:/3+NPE的SPD前装设3P的微型断路器,/4的SPD前装设4P的微型断路器。
6:开关型SPD和限压型SPD的区别?
答:开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
那参数的应该根据什么来选择呢??
对于我们,设计施工的时候只能依据标准来设计。
按照GB50057和GB50343来做。
假如,纯粹是技术讨论,那么怎样选择到大可推敲。比如,在资料区有我专门写的论文可参考。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-26 11:12
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.