SPD的相关问题

[复制链接]
11
发表于 2007-4-26 16:29:00 | 只看该作者
个人认为,一般开关型SPD击穿后形成短路放电,按照实验测试得出的数据应该比限压型SPD还低,这说明开关型SPD的限压性能比MOV型的效果要好!仅仅是对开关型SPD,短路放电前雷电电压上升较快影响了电压保护水平比较高而已,也就是说放电电压高于实际残压,现在很多厂家已经将放电电压降到1500V以下了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-4-26 16:54:00 | 只看该作者
组合型的是不是比较好?组合型、开关型、限压型等安装距离是多少,混合使用时距离又是多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2007-4-27 09:39:00 | 只看该作者
CT虽然说是个好选择,但是个人不建议把它用在前级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-4-28 09:33:00 | 只看该作者
我觉得通天雷神这个题目好。长期以来,我在使用时只看到几个参数,其它不太清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2007-4-28 11:06:00 | 只看该作者
过奖了老哥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-6-21 17:31:00 | 只看该作者

雷神大哥,小弟是初学阶段,刚才你说的有一处我看不明白,请讲解详细点好吗?

电源线:相线截面积S16mm2 时,地线用S;相线截面积16mm2S35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S35mm2时,地线要求S/2GB 500542.2.9条。

相线截面积S16mm2 时,地线用S;这我知道,怎么后面的相线截面积增大,而接地线反而越小呢?

   期待回复!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-6-21 18:16:00 | 只看该作者
通天是个好筒子,但前几天碰到个事,线用太粗甲方不愿意,说人家2.5平的电源线你非要用10平的线接防雷器,一是根本不懂电,二是浪费,通天能帮俺解释下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-7-31 09:37:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2007-4-22 23:26:00的发言:

4:是否所有的SPD前都装熔断装置?

答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。

5:/3+NPE和/4的SPD前面装设什么样的微断?为什么?

答:/3+NPESPD前装设3P的微型断路器,/4SPD前装设4P的微型断路器。

6:开关型SPD和限压型SPD的区别?

答:开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。


那参数的应该根据什么来选择呢??

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2007-7-31 11:33:00 | 只看该作者

对于我们,设计施工的时候只能依据标准来设计。

按照GB50057和GB50343来做。

假如,纯粹是技术讨论,那么怎样选择到大可推敲。比如,在资料区有我专门写的论文可参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-7-31 12:29:00 | 只看该作者
我前一阶段还在困惑到底断路器和熔断器采用什么好呢.
回复 支持 反对