以下是引用luren7238在2007-4-17 22:05:00的发言:我家楼顶有10多台太阳能热水器,高矮不一,但都超过了防雷带,且都没有防雷措施,我想问问是不是谁家的太阳能按的高谁家被雷击??????其余的比它矮的就没事了吗??????? 首先:一次雷击可以有N个落雷点。并且,这些落雷点并不一定都在滚球法确定的保护范围外。比如,某监测到的雷击,其落雷点位于中心点20m、29m,相差9m。且不说滚球法可靠不可靠,仅仅想证明给你:并不是“谁家的太阳能安的高谁家被雷击”。 其次:关于这个问题,最好的解决办法是:将所有楼顶太阳能热水器的外壳与避雷带连接并接地,然后在楼顶安装避雷针保护,这样可保证太阳能热水器本身不遭受雷击。其次,在太阳能热水器进入建筑物的穿墙部分的管道使用绝缘管,绝缘管长度应大于1米,然后,再将太阳能热水器建筑物内部的金属管道接地。这样可以保证使用该装置的人不遭受电击。 最后,这个问题有点象那水管焊接避雷带的问题,处理方法都差不多。 |