使用道具 举报
南区:30*20m=600m2
北区:40*25m=1000m2
垂直接地体:3m角钢;间距5m;
水平接地体:40*4mm扁钢;每米添加15kg降阻剂;
接地体埋深:0.6m;
接地网间间距10米连接一次。
基本接地电阻在0.8Ω
谢雷神!
但愿能打下去三米,俺勘探了下周围的地质,下面可能有岩石,如果打不下去就完完了.
如果打不下去俺准备找个风水先生说服甲方他们这儿缺水,在北区地网中间搞个大水池养鱼.
打井好, 打井好!
把接地体都放到井里,应该就可以搞定了,^_^
我的意思是最少要。。。。
如果不远的地方有粘土(最好是红色的一种)就好了,拉几车来喂土地爷。比降阻剂效果好。我们这里烧砖的红色风化石只有十几Ω/m。
看来以后要相信科学,不能信神[em04]
附接地电阻公式:
[upload=jpg,接地电阻公式.jpg]UploadFile/2007-11/2007111815481651364.jpg[/upload]р(Ω.m)-----土壤电阻率;d(m)------------钢材等效直径;S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度(m) ; A---------------形状系数。