发表于 2007-4-24 10:20:00 | 只看该作者
没看懂“地阻”指什么?单从土壤地阻率看,普通方法要1.5亩地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:22:00 | 只看该作者
1000平方米用普通的方法能做到一欧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-4-24 12:58:00 | 只看该作者

南区:30*20m=600m2

北区:40*25m=1000m2

垂直接地体:3m角钢;间距5m;

水平接地体:40*4mm扁钢;每米添加15kg降阻剂;

接地体埋深:0.6m;

接地网间间距10米连接一次。

基本接地电阻在0.8Ω

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:03:00 | 只看该作者

谢雷神!

但愿能打下去三米,俺勘探了下周围的地质,下面可能有岩石,如果打不下去就完完了.

如果打不下去俺准备找个风水先生说服甲方他们这儿缺水,在北区地网中间搞个大水池养鱼.

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-4-25 09:13:00 | 只看该作者
现场弄不了的话,告诉具体情况,咱再变通一下啊。找什么风水先生……
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-4-25 09:24:00 | 只看该作者
打井不好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-4-25 14:41:00 | 只看该作者

打井好, 打井好!

把接地体都放到井里,应该就可以搞定了,^_^

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-4-26 11:28:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2007-4-24 10:22:00的发言:
1000平方米用普通的方法能做到一欧?

我的意思是最少要。。。。

如果不远的地方有粘土(最好是红色的一种)就好了,拉几车来喂土地爷。比降阻剂效果好。我们这里烧砖的红色风化石只有十几Ω/m。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-4-27 09:43:00 | 只看该作者
呵呵。他那要是在贵州到好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2007-11-18 15:53:00 | 只看该作者

看来以后要相信科学,不能信神[em04]

附接地电阻公式:

[upload=jpg,接地电阻公式.jpg]UploadFile/2007-11/2007111815481651364.jpg[/upload]
р(Ω.m-----土壤电阻率;d(m)------------钢材等效直径;Sm2---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度(m) A---------------形状系数。