ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 漫步云端
打印 上一主题 下一主题

[求助]到变电所勘测需要注意什么

[复制链接]
11
发表于 2007-4-20 18:30:00 | 只看该作者

同意3和7楼,等检修时再勘测!特别是检测接地,如果一不小心把UPS给搞当机了,后果是很严重的。

[此贴子已经被作者于2007-4-20 18:45:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-4-21 09:10:00 | 只看该作者
以下是引用catfine在2007-4-20 18:30:00的发言:

如果一不小心把UPS给搞当机了,后果是很严重的。


不太明白`

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-4-22 02:04:00 | 只看该作者

勘测地阻时,接地电阻仪发出的脉冲可能对控制系统形成干扰,并可能使其误动作。

例如,UPS可能因此突然断电,造成系统停运的大事故。一个开关站发生二级跳闸,会有什么后果?用户大停电不说,省里的领导还会亲临现场问责...您觉得后果严重吗?

[此贴子已经被作者于2007-4-22 2:05:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-4-22 22:37:00 | 只看该作者
看你要做什么。是做变电站接地还是做电力二次防雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-4-24 18:59:00 | 只看该作者

变电所接地通常在建设变电所时第一步就要进行接地网的敷设,通常不会有问题的,每年变电所检修时是要测的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-4-24 20:24:00 | 只看该作者
广东这边110千2欧以上的挺多的,腐蚀相当的厉害.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2007-4-24 20:50:00 | 只看该作者
看来实际情况就是比理论复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2007-4-27 14:07:00 | 只看该作者
以下是引用ccliuwl在2007-4-24 20:50:00的发言:
看来实际情况就是比理论复杂

国家电力公司著名专家说:“要真较真的话,中国山区变电站的接地电阻不合格的在70%以上”。——此话并不惊人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2007-4-27 14:13:00 | 只看该作者
近期刚召开的西南大电网安全会议上,与会专家就如何解决山区高土壤电阻率变电站接地问题、复杂土壤环境变电站接地问题、大跨越区域输变电塔杆的接地问题……等等展开激烈讨论。本人是参与者之一,会场几乎在吵架。因为:1、标准陈旧;2、运行数据与理论脱节;3、设计施工方法与实际情况严重脱节;4、如何检验设计方案的对错、如何评价和验收工程的施工质量无统一标准。等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2007-4-27 14:49:00 | 只看该作者
雷神前辈最近终于又看到你活跃在论坛上了,能看到你很多精辟的、专业的言论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 10:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表